Hallo,

ist es Möglich mit den zusätzlichen Ausgängen, feststellen ob die Alarmanlage aktiv oder deaktiviert ist.

Sprich wenn man die Alarmanlage scharf schaltet sollte ein Relais schließen und wenn die Alarmanlage nicht scharf ist sollte das Relais öffnen. (Kann auch umgekehrt sein).

Ich vermute das es die 04 Einstellung ist.

LG
Gregor
>... ist es Möglich mit den zusätzlichen ...

Aber Hallo, Gregor !

Hier wäre mein Vorschlag:

170 Aktiv 1,2,3 oder 4 --- Zeit setzen 00 (Dauerkontakt) oder 1 bis max 12 für Sekunden
171 Aktiv 1,2,3 oder 4 --- Bereiche A,B,C oder D oder auch alle A,B,C,D
151 30 aktiv 1 oder natürlich mit 31,32,33 aktiv 2 bis 4)

Gruß
Manfred
Hallo, ich hätte bezüglich der zusätzlichen Ausgänge auch noch eine Frage. Ich habe hier ein printrelai (Oko K4TC12 360R)probiert, könnte ich das so dauerhaft nutzen ohne das ich mir was zerlege?
Irgendwo hatte ich mal gelesen das man ein Hochohmiges nehmen sollte weil diese Ausgänge nur bis glaub 0,5A gehen.

Über kurze Hilfe würd ich mich freuen.

Vg Martin
Hallo
Generell hat die SX 3 Hauptausgänge mit max 0.5A und 8 zusätzliche Ausgänge mit max 50mA.
Ich habe mir das Datenblatt des Relais nicht angesehen aber wenn es 360Ohm hat, dann sind das bei 12V ca. 33mA was auch die zusätzlichen Ausgänge dauernd aushalten sollten.
Wichtig ist, dass man die Ausgänge so verschalten muss, dass sie die Relaisspule nach Masse schalten. Also +12 an Relais und vom Relais zum Transistorausgang. Und unbedingt eine Freilaufdiode einbauen.
MfG
Sektionschef
Danke für deine Antwort. Wenn ich mich richtig erinnere habe ich bei meiner MX den

(zusätzlichen 4.)
Ausgang aktive folgend von dem Ausgang auf 12v geklemmt.
Sollte ich das anders lösen?

Freilaufdiode habe ich bisher keinerlei Erfahrungen...
vielleicht kannst du mir eine zum ordern empfehlen Und ne Hilfestellung zum abklemmen geben
Die Transistorausgänge schalten alle gegen Masse daher darfst Du die 12V nicht direkt an dem Transistorausgang anschließen. Stattdessen schliesse einen Anschluss der Relaisspule an.Den anderen Anschluss der Relaisspule an 12V. Als Freilaufdiode kannst du jede gängige Diode wie zB 1N4148 oder 1N4001 oder so nehmen. Diese parallel zur Relaisspule anschließen. Kathode an 12V.
MfG
Sektionschef
Das klingt gut... ich habe eben nur eine 1N4006 gefunden. Würde die auch gehen?Ansonsten muss ich erstmal zum Conrad
Geht genauso.
MfG
Sektionschef
Danke nochmal Cool es läuft wie ich es mir vorgestellt habe. Nun muss ich mir nochmal Gedanken machen wie ich ein Signal auf gleicher Weise bei Feuer abzwacken kann.


VG Martin
(02-02-2018 16:07)Manfredo schrieb: [ -> ]>... ist es Möglich mit den zusätzlichen ...

Aber Hallo, Gregor !

Hier wäre mein Vorschlag:

170 Aktiv 1,2,3 oder 4 --- Zeit setzen 00 (Dauerkontakt) oder 1 bis max 12 für Sekunden
171 Aktiv 1,2,3 oder 4 --- Bereiche A,B,C oder D oder auch alle A,B,C,D
151 30 aktiv 1 oder natürlich mit 31,32,33 aktiv 2 bis 4)

Gruß
Manfred

Hallo!
Ich stelle fest, dass meine Terxon S beim setzen der Dauer der zusätzlichen Ausgänge mit 170 den Wert 00für Dauerkontakt nicht annimmt, d.h. was immer ich dort angebe, es wird immer eine oder mehrereSekunden langer Impulskontakt!!
Das ist sehr unangenehm, wenn man damit den Scharfzustand der Anlage irgendwohin signalisieren möchte!

Danke im Voraus
Bonomeo
Hallo zur Not kannst du ja auch aktiv folgend bzw deaktiv folgend anstelle von aktiv1 verwenden.
Die sollten stabil sein.
MfG
Sektionschef
Hallo Sektionschef!
Vielen Dank für den grandiosen Tipp!! da wär ich nur mit Handbuch niemals draufgekommen. Es funktioniert damit tadellos Shy
Saluti Bono