Wie ist der genaue Wortlaut der Anlage?
Wenn die Analge nur sagt "Fehler in Melder XX" betrifft es eigentlich die GLT Linien.
Alles was mit Funk zu tun hat, bringt die Anlage immer die Aussage "Fehler einer Funkkomponente".
Was sagt denn das LM 9011 als Melderart aus?
Gruß
Wenn die Analge nur sagt "Fehler in Melder XX" betrifft es eigentlich die GLT Linien.
Alles was mit Funk zu tun hat, bringt die Anlage immer die Aussage "Fehler einer Funkkomponente".
Was sagt denn das LM 9011 als Melderart aus?
Gruß
29-01-2013, 17:00
30-01-2013, 14:02
Mahlzeit,
wurde denn vor der Funkmeldereinlesung das LM 9011 deaktiviert?
Denn momentan steht die Brand-GLT Linie ja auf Innenbereich.
Gruß
wurde denn vor der Funkmeldereinlesung das LM 9011 deaktiviert?
Denn momentan steht die Brand-GLT Linie ja auf Innenbereich.
Gruß
30-01-2013, 14:09
(30-01-2013 14:02)EasyPerte schrieb: [ -> ]Mahlzeit,
wurde denn vor der Funkmeldereinlesung das LM 9011 deaktiviert?
Denn momentan steht die Brand-GLT Linie ja auf Innenbereich.
Gruß
Ja, hatte ich davor über LM 9011 deaktiviert.
30-01-2013, 14:15
Hmm ok demzufolge hat die Anlage die Funkmelder an diese Stelle gesetzt.
Da passt dann auch mit der Einstellung für den Innenbereichsmelder.
Hast du die Anlage schonmal neugestartet, nachdem der Widerstand auf die rote Klemme angeschlossen wurde?
Also kurz für 10 Sek. Netz Akku ab der Zentrale und 1x neustarten lassen.
Gruß
Da passt dann auch mit der Einstellung für den Innenbereichsmelder.
Hast du die Anlage schonmal neugestartet, nachdem der Widerstand auf die rote Klemme angeschlossen wurde?
Also kurz für 10 Sek. Netz Akku ab der Zentrale und 1x neustarten lassen.
Gruß
30-01-2013, 15:39
Nach 2x neustarten funktioniert es nun. :-)
Vielen Dank.
Jetzt noch 1-2 Sachen und ich bin zufrieden.
Gruss
Toka
Vielen Dank.
Jetzt noch 1-2 Sachen und ich bin zufrieden.
Gruss
Toka
30-01-2013, 15:46
Freut mich.......
Falls nochmal was sein sollte einfach fragen.

Falls nochmal was sein sollte einfach fragen.
21-02-2013, 11:56
Servus,
ich werde aus der Anschlusszeichung des Telefonanschlusses nicht schlau. Wie genau muss die Leitung angeschlossen werden. Ich würde gerne, dass die Alarmanlage mich anruft, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
Gruss
Toka
ich werde aus der Anschlusszeichung des Telefonanschlusses nicht schlau. Wie genau muss die Leitung angeschlossen werden. Ich würde gerne, dass die Alarmanlage mich anruft, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
Gruss
Toka
22-02-2013, 13:49
Mahlzeit,
also den analogen Anschluss musst du auf die mittleren beiden Klemmen anschliessen. Das Programmiertelefon auf die äußeren.
Zusätzlich müssen div. LM angepasst werden damit die Anlage überhaupt rauswählt.
Gruß
also den analogen Anschluss musst du auf die mittleren beiden Klemmen anschliessen. Das Programmiertelefon auf die äußeren.
Zusätzlich müssen div. LM angepasst werden damit die Anlage überhaupt rauswählt.
Gruß
22-02-2013, 13:52
(22-02-2013 13:49)EasyPerte schrieb: [ -> ]Zusätzlich müssen div. LM angepasst werden damit die Anlage überhaupt rauswählt.
Gruß
Anwählen kann ich die Anlage nun. :-)
Inwiefern müssen die LM angepasst werden? Rauswählen tut die Anlage immer noch nicht. :-/
Danke und Gruss
Toka
22-02-2013, 13:58
AAAAAAAAALSO......
LM100 muss einmalig verändert werden (z.B. 000001).
LM203 auf 5
LM206 Zielrufnummer 1 eingeben
LM208 Zielrufnummer 2 eingeben
LM211 auf Sprache (denke ich jetzt mal)
LM213 auf Sprache
LM301-303 auf 0
im Anschluss nur noch die LM aktivieren die gebraucht werden (z.B. LM307 auf 3 für Einbruch Übertragung)
Damit wählt die Anlage nun schonmal einen Einbruch raus.
Doch Vorsicht die Anlage muss min. 30 Sek. im Zustand Alarm stehen damit sie rauswählt. Soll sie sofort den Alarm übertragen muss das LM110 auf 0 gesetzt werden.
Gruß
LM100 muss einmalig verändert werden (z.B. 000001).
LM203 auf 5
LM206 Zielrufnummer 1 eingeben
LM208 Zielrufnummer 2 eingeben
LM211 auf Sprache (denke ich jetzt mal)
LM213 auf Sprache
LM301-303 auf 0
im Anschluss nur noch die LM aktivieren die gebraucht werden (z.B. LM307 auf 3 für Einbruch Übertragung)
Damit wählt die Anlage nun schonmal einen Einbruch raus.
Doch Vorsicht die Anlage muss min. 30 Sek. im Zustand Alarm stehen damit sie rauswählt. Soll sie sofort den Alarm übertragen muss das LM110 auf 0 gesetzt werden.
Gruß
22-02-2013, 14:18
Vielen Dank.
Es hing an LM100 ... (könnte kotzen)
Gruss
Toka
Es hing an LM100 ... (könnte kotzen)
Gruss
Toka