Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.

Daniel J

Hallo,

wie kann ich es verhindern, dass ein anderer Bereich scharf schaltet (über ein gemeinsames Segment), wenn einer der Bereiche noch einen offenen Melder hat und dieser die scharf Schaltung blockiert.

Bsp Bereich Aussenhaut und Bereich BWM Haus. Ein gemeinsames segment Schalter beide Bereiche scharf. Bei offener Linie wird dann nur der Bereich BWM Haus scharf geschaltet. Und genau das möchte ich vermeiden.

Gibt es da eine Möglichkeit ohne beide in ein Bereich zu legen und per Teilscharf zu betreiben.
Hallo,

über das Gemeinsame Segment kannst Du das nicht steuern.
In deinem Fall geht das nur über die Teilscharfschaltung.

Gruß Tim
Hallo Daniel,
hallo Tim,

schau Dir mal bei denSystemeinstellungen die "Art der Scharfschaltung an.

Hier kann "keine Scharfschaltung" bei aktivem Melder eingestellt werden.

Einziger Nachteil ist, dass der verzögerte Ausgangsweg zum scharf stellen zu sein muß.

LG megagramm

Daniel J

Hallo, die Schaltung ist schon so eingestellt. Jedoch ist diese nicht Bereich übergreifend. Und darum geht es hier ja. Der Bereich mit dem geöffneten Fenster schaltet nicht scharf, jedoch der zweite und dritte Bereich mit BWM und zbsp Garagen schalten scharf. Ich möchte nicht jedes Mal erst die anderen Bereiche unscharf schalten.
Hallo,

Bereichsübergreifend geht das nicht.

Die Bereiche könnten ja zu unterschiedlichen Wochnungen gehören und dann könnte der Eine nicht scharfschalten, wenn der Andere noch ein Fenster auf hat.

Lösen ließe sich das durch 2 zusätzliche Hardware komponenten. Ein JA.111N schaltet wenn ein Bereich noch eine Störung hat und aktiviert einen JA-111H/TRB der als Melder im anderen Bereich angemeldet ist.
Ist nun in einem Bereich noch eine Störung ließe sich der andere nicht scharf schalten.

In deinem Fall würde ich das mit einer Teilscharfschaltung lösen.

Aussen = Teilscharf
BWM= Gesamter Bereich.

Du kannst Die Anlage nur Gesamt scharf schalten, wenn die Aussenhaut "dicht" ist.

Umgekehrt kann jemand vor einem BWM laufen und Du kannst nur die Auusenhaut sichern.

Um die Bedienung zu vereinfachen einfach 2 Segmente verwenden

1. Segment = Teilscharf = Beschriftung " ANWESEND"
2. Segment = Gesamt scharf = Beschriftung "ABWESEND"

Auch ist die Rechte verwaltung so einfacher da es eindeutig nur einen scharfschalte Bereich gibt.

Gruß Tim

Daniel J

(06-07-2018 07:57)timbaum schrieb: [ -> ]Ein JA.111N schaltet wenn ein Bereich noch eine Störung hat und aktiviert einen JA-111H/TRB der als Melder im anderen Bereich angemeldet ist.

Gruß Tim

Wie ist der erste Teil gemeint? Wie setze ich das genau um? Den ja-111n kann man ja nur per dip Schalter zuordnen auf pg, Sektion oder alarm.

LG Daniel

Daniel J

@Tim... Kannst du mir mal bitte ein Beispiel geben.
Hallo,

2. Bereich soll sich erst scharf schalten lassen, wenn erster Bereich komplett zu ist.

1. Scharfschaltung bei geöffneten Kontakt verhindern
2. PG Ausgang (Beispiel PG4) aktivieren wenn Melder in Bereich 1 aktiv ist.
3. Ausgangsmodul über DIP Schalter auf PG4 einstellen
4. Eingangsmodul 111H als Sofort Kontakt in Bereich 2 einbinden.
5. Ausgangsmodul und Eingangsverbinden.

Ist jetzt in Breeich 1 noch ein Kontakt auf, ist über das Eingangsmodul auch in Bereich 2 ein Kontakt offen und Breeich 2 läßt sich auf keinen Fall scharf schalten.

Ist ein schnell gemachter und preiswerter Weg.

Gruß Tim

Daniel J

Super vielen Dank für die Hilfe.
Gern geschehen.

Gruss Tim
Referenz-URLs