Hallo zusammen,

gerne würde ich meinen Status "scharf" an den KNX Bus übergeben.

Aktuell war mein Gedankengang wie folgt:

KNX-Modul
Ausgang 33:
Integra Ausgang
KNX Adresse 9/3/4 (Komminikation und Lesen)

Ausgang:
24: Monostabiler Kontakt
Auflösung: /Ausgang von Linie 7
Aktiv bei Verletzung

Linie:
Linientyp: 8 Gemäß Ausgang
Reaktionstyp: 80 Scharfschaltung

Kann mir jemand einen Tip geben wo der Fehler steckt ?
Am Bus kommt gar nichts an....
du brauchst den Scharfschaltstatus über einen Ausgang vom Typ 21 oder Typ 42 oder Typ 115 (je nach Art der Information)
Diesen Status kannst du über eine virtuelle Linie Typ 47 an eine KNX-Adresse übergeben.
man man man 100 Punkte für dich....

Besten Dank