Guten Tag!
Ich möchte die Sirene direkt an 230Volt anschliessen und über eine Ein/Ausschalter in einem Zimmer manuell bedienen. Welches Bauteil benötige ich um die 230V auf die geforderten 13,8V herunter zu regeln?
Das Bauteil würde ich am liebsten kurz vor dem Schalter in die Leitung einbauen, nicht direkt in der Alarmsirene.

Besten Dank vorab.
Dein benötigtes Bauteil nennt sich Schaltnetzteil.

Aber wenn Du das nicht weist, solltest Du die Installation einem Fachmann überlassen.Exclamation

Gruß
Hallo
Wichtig ist, die SG1800 muss permanent mit den 13,8V versorgt werden.
Wenn du vor hast, das Netzteil erst mittels Schalter zu aktivieren, dann wird die Sirene nicht sofort losheulen:
In der Beschreibung steht dazu:
"Um unbeabsichtigte Alarmierungen zu vermeiden reagiert Sirene und Blitz
nach der erstmaligen Inbetriebnahme für eine Zeitdauer von 20 s nicht.
Außerdem muss nach der Inbetriebnahme das Ruhesignal an C+/C- für
mindestens 10s anliegen, bevor die Sirene auf Ansteuerungen reagiert. "

Besser wäre es, eine andere Sirene dafür zu verwenden wie zB. die SG1650.
Da genügt es dann wirklich mit dem Schalter das Netzteil zu aktivieren und die Sirene heult sofort los.
mfg
Sektionschef
Hallo, zunächst mal vielen Dank für die Rückmeldung.

@Escape: Hast Du eventl. einen Link von solch einem Bauteil. Was ich beim googeln finde, sind Bauteile mit Netzstecker. Wie beschrieben wollte ich in die Leitung vor dem Schalter einbauen lassen.
Als wirklich einbauen lassen, ich lass von Strom die Finger weg. Wollte nur das Bauteil beschaffen und mich "aufschlauen".
Ich stell noch ein Bild in den Anhang, zwecks Verdeutlichung.

@Sektionschef: Danke für den Tipp mit der Verzögerung. Leider ist die Sirene schon gekauft und montiert...war mir so nicht bekannt...kann aber damit leben. Troztdem Danke für die Hinweis![attachment=3143][attachment=3144]
Hallo,

z.B. " MEANWELL PSC-60A " , dann hast du es gleich mit Ladeteil und Notstromversorgung

Einfach mal in die Suchmaschine deines Vertrauens eingeben oder du suchst in der Bucht.

Exclamation Bild 1 mach das mal bitte fachmännisch Exclamation

Führe die Leitung mit Mantel in den Schalter und nicht nur die Einzelandern.
Deine E-Installation läßt Du also von jemanden machen, der davon angeblich Ahnung hat.

Dein Bild zeigt mir da allerdings da genaue Gegenteil. Was ich da sehe ist der reinste Pfusch.

Soviel dazu. Viel Glück noch.

LG megagramm
@Escape: Hab ich gefunden. Wird bestellt. Nochmals vielen Dank! ...und ich stelle leider immer wieder fest...es ist schwierig anständige Handwerker zu bekommen! Besten Dank!!!