Moin allerseits

habe bei einen Kunden eine JA-106 zur Sicherung einer Garage installiert. Im Einbruchsalarmfall sollen die Garagentore mittel JA-110N-Din stromlos geschaltet werden, bis der Alarm vor Ort Quittiert wurde. Das klappt soweit mit der PG-Aktivierung Externer Alarm.
Allerdings sind auch Rauchmelder JA-150ST verbaut. Diese lösen ebenfalls einen EW Alarm aus und schalten den PG, was nicht gewollt ist. Hat jemand eine Idee wie ich das anders Konfigurieren kann?
Bei der JA-106K stehen dir ja insgesamt 15 Sicherungsbereiche zur Verfügung. Du könntest somit die Rauchmelder zu einem separaten Bereich hinzufügen und die Aktivierung des PG´s bei EW Alarm auf den aktuellen Bereich belassen.
Hallo,

das schalten des PG Ausganges im Brandfall einfach blockieren?

Gruß Tim
Geht natürlich auch. Ihm stehen ja 15 Bereiche sowie 32 PG´s aufgrund der ausgewählten Zentrale zur Absicherung einer Garage zur Verfügung. Big Grin

Oder du aktivierst den PG nur durch einzelne Melder (ohne Brandmelder) und lässt den Bereich außen vor.

Möglichkeiten gibt es viele. Da muss man vorab einfach mal mit rum spielen...