Hallo im Forum,

ich habe mir eine AZSG10000 gekauft, da ich davon ausgegangen bin, dass die Aussensirene sich in mein System integrieren lässt. Ich habe ein Rademacher Homepilot-System, in dass ich Bewegungsmelder und Öffnungssensoren eingebettet habe.

Die Aussensirene liegt an einem Schalter an, der bei Alarm schlicht und einfach Strom freigibt. Dann soll die Aussensirene - nun mit Strom versorgt - losgehen. Ich habe die AZSG montiert. Jedes Mal, wenn die Sirene Strom bekommt geht sie in den Testmodus und lässt sich nicht dazu bewegen, sofort die Sirene und den Signalgeber zu aktivieren.

Kann mir jemand helfen - oder erwarte ich hier etwas von der AZSG, das ich nicht erwarten kann?
Interessante Idee Smile

Kannst Du mal einen Schaltplan hier einstellen wie Du das ganze verdrahtet hast? So wird es schwer dazu etwas zu sagen. Evtl. auch ein Bild, wie die Steckbrücken belegt sind.
was heißt hier denn "mit Strom versorgt".

Ein wenig mehr Input fürs Forum führt ggf. auch zu einem spezifischen Output.

LG megagramm
Du musst die Sirene dauerhaft mit 12V versorgen,damit der Akku gepuffert wird.
Blitz und Sirene mußt Du getrennt von +12V auf 0V schalten, damit die Sirene losgeht.

Wenn Du mit reinen 12V schalten möchtest, reicht eine reine Piezo-Sirene.
Die Sirene darf aber nur 3 Minuten heulen.

LG megagramm