Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: OTG Melder an Esser 8000M
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,

haben an einem Objekt 3 Esser 8000M im essernet im Einsatz.
Nun haben wir im Keller, 5 OTG (CO) Melder auf eine esserbus leitung gelegt, die auch sofort erkannt wurden.

Seit Tagen habe ich ohne Erfolg nach der Einstellung gesucht, mit tools 8000, die CO-Werte anzupassen.

Jetzt erst sah ich in den Release Notes der Software, das die CO-Werte erst ab Firmware 3.07 unterstützt werden.

Der Aktuelle Stand der angesprochenen Anlage ist V2.43.

So und nun zu meinen Fragen:
- Weiß jemand was der letzte Firmware-Stand der 8000m ist?
- Wenn Ja; Kann ich die 8000M damit bestücken?

Hinweise zum Anlagentausch auf IQ8Control bitte ausschließen.

Vielen Dank!
Kannst du nicht online auf der Internetseite nachgucken? Dort müsste doch unter Downloads die aktuelle Firmware zu finden sein. Ich bin leider unterwegs sonst könnte ich mal nachgucken.
Die höchste Version für die 8000M ist v2.43R006. Diesen Stand hast du ja schon. Wenn nicht, wäre es ein EPROM-Tausch, da die Anlage nicht flashbar ist.

Also wenn du die Melder voll nutzen willst, passiert das, was du nicht hören willst: Tausch auf IQ8.
Vielen Dank für die Hilfe. Bin endlich bei der Retourenabteilung durchgekommen.

Ihr habt recht. Haben die letzte FW für die 8000M.

In den Downloads Online seh ich die 8000M gar nicht mehr.

Werden jetzt zügig mal ne IQ8 bestellen.

Danke Nochmals.
Eine Farge hab ich trotzdem.
Könnten Probleme bei dieser Konstellation enstehen, wenn wir die eine Anlage auf IQ8 tauschen? Hatten bislang nicht so einen Fall.

Verbaut sind:
3 x 8000M (bestückt je Anlage mit 1 x essernet, 1 x erweiterung, 3 x esserbus, 1 x peripherie)

Getauscht wird eine 8000M, wobei wir hier bei der einen nur eine Ringleitung brauchen. Da kann ich doch nur die IQ8Control C auch nehmen oder?
Die bestücke ich mit dem essernet, peripherie und esserbus. Mehr brauch ich theoretisch.
Weiß nur nicht wie die Anlage dann im netz reagiert?
Bei Esser? Alles kann und nichts muss.

Hatte im letzten August bei einer IQ8 die Basiskarte getauscht.
Ergebnis im gesamten Essernet nur Müll. Bis ich bei den anderen 4 Anlagen
die Firmware auch auf die V03.13R000 upgedatet habe.
Danach alles Ok.

Zitat von Esser. "Die Anlagen müssen alle die selbe Firmware haben."

Mein Kollege hat das letze Woche bei einer anderen Anlage mit 6 Anlagen im Essernet gemacht und... keine Problem. Lief sofort sauber.
Anlagen mit verschiedener Firmware.

Alles beide waren Anlagen im Essernet mit 62,5K

Waren aber alles IQ8 im Essernet. Wie sich das verhält mit IQ8 und 8000M
kann ich Dir leider nicht beantworten.


Gruß
Genau diese Problematik ging mir auch durch den Kopf.

Ich seh schon das wird eine Experiment!!

Wäre jetzt dumm, dem Kunden zu sagen; "Für den Einbau der 5 OTG Melder müssen wir alle Ihre Anlagen tauschen. Kostet Sie nochmal fast 10.000-12.000€". !!

Danke nochmals für die Infos.
Referenz-URLs