Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Zur Info, Interessanter Fehler
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,

habe mir selber gestern Abend eine Fehler gebaut.
Zum Glück war es bei mir und nicht beim Kunden ;-)

Die JA 100 steckt mit dem Netzwerkkabel in einem 24 Port Switch.
Ich habe aus Versehen einen Port mit einem zweiten gebrückt.
Der Port der Anlage wurde nicht verändert.

Dies hatte nacht ca. 10min einen extremen Einfluss auf die Alarmanlage.
Die Anlage löste Alarm ausm, startete laufend neu. Abkölemmen der Spannungsversorgung und der Batterie führe zum Auslösen der Außensirene.
Erst als ich geschafft habe die Anlage kurz in den Errichtermodus zu bringen
konnte ich diese Ausschalten.

Nachdem ich das falsche Netzwerkkabel im Swich gezogen hatte konnte ich die Anlage ohne Fehler neu starten.

Diesen Fehler könnte sich ein Kunde schnell selber produzieren.!!!!

Gruß Frank
Ein loop im Netzwerk ist fatal für alle Komponenten. Wenn diese durcheinander kommen treten seltsame Fehler auf. Aber wenn du die zentrale spannungsfrei machst, dann ist es völlig normal, dass die Außensirene losgeht.
Jap, falsche gecrimpte Netzwerkkabel oder auch Leitungstester die falsch angeklemmt sind, können von Fehlfunktionen bis hin zu abrauchender Hardware alles bieten. Gerade wenn POE-Ports mit genutzt werden ist das besonders schön Big Grin
Das mit der Außensirene war mir klar.

Gut man lernt nie aus !!!
Ich habe es beispielsweise schon geschafft beim Kunden das gesamte Netzwerk und die Telefonie (TK Anlage an einer anderen Zweigstelle) lahm zu legen indem ich als wir auf LWL umstellen wollten im Eifer des Gefechts vergessen hatte vorher die Cat. Leitung aus dem Switch zu ziehen. Naja in jungen Jahren lernt man aus solchen Fehlern.
Danke Euch ich habe auch gelernt
Referenz-URLs