Hallo zusammen,

entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch, oder es geht schlichtweg nicht.

Ich habe folgenden Fall:
Wenn BWM im hinteren Bereich des Hauses & Modus : Disarm & Tageszeit : Tag, dann sollen hinten die Rollos hochgefahren werden.

Dies hat den Hintergrund dass meine Rollos bei Scharfschaltung hinten alle runter fahren. Bei Disarm und sobald ich den hinteren Bereich des Hauses betrete sollen diese wieder hochfahren. Aber dies natürlich nur über Tag weil das nachts nicht passieren soll. Das funktioniert auch soweit.

Nun möchte ich aber gerne zusätzlich zur Bedingung Tag noch das Zeitfenster 15-23 Uhr hinterlegen.

Wenn meine Freundin nämlich aktuell z.B. Spätdienst hat ist die Bedingung "Tag" bereits erfüllt und die Rollos fahren hoch, obwohl das morgens nicht notwendig wäre, da sie kurz darauf das Haus verlässt und diese wieder runter fahren.

Jetzt habe ich in der Regel keine Möglichkeit die Bedingung "Tag" und einen Zeitraum vorzugeben. Nur einen Zeitraum möchte ich ungerne, da wir nicht immer zur selben Zeit nach Hause kommen und je nach Sommer oder Winter die Rollos manchmal bereits runtergefahren sind oder auch nicht.

Habt ihr Ideen oder Lösungen dafür? Ich komme gerade auf keine Lösung.

Danke!
Hallo,

ich glaube das geht nur über Quick&Dirty-Umwege
- falls ein Funkschalter übrig ist, diesen bei Tag einschalten und bei Nacht ausschalten lassen. Dann kann der Zustand An/Aus als Bedingung verwendet werden und dann muss nur noch das Zeitfenster hinterlegt werden als Zeitplan
- Die XT3 hat sogar einen internen Kontakt, den man für so etwas zweckentfremden kann - weiß jetzt allerdings nicht, ob die XT2 den auch schon hat
- Ggf. den "Tagzustand" über einen Lichtsensor abfragen und als Bedingung einsetzen, dafür muss dieser natürlich in einem Raum sitzen, wo kein Rollo vorhanden ist

Sind natürlich alles leider nur Frickellösungen und nicht wirklich elegant, ich glaube etwas "sauberes" ist da nicht möglich IMHO.
Hallo nullchar

schade, dass es so nichts "Fertiges" gibt.
An den Lichtsensor hatte ich auch gedacht, aber zum einen sind es Extrakosten und zum Anderen war es mir nicht "sicher" genug.

Den Kontakt gibt es soweit ich weiß leider nicht bei der XT2 Plus

Aber ich hatte an mein Schaltschrankrelais für die Außenbeleuchtung nicht gedacht! Super. Habe das jetzt als Bedingung mit reingenommen und die Zeiten nur noch gepflegt.

Danke!
Referenz-URLs