Hallo zusammen,

kann ich an der Complex 400 direkt ein 24V DC Motorschloss schalten oder braucht’s da ein Relais?

Danke und viele Grüße
Bergfex
Relais 1 bis 3 an der Complex kann 30 Volt 100 mA schalten. Kommt also darauf an Wieviel Strom dein Motorschloss zieht. An TA 1-6 können natürlich auch Kopplerrelais angeschlossen werden die das könnten.
Es kommt darauf an.

Welche Stromaufnahme hat das Motorschloss maximal? Soll es direkt an der Zentrale oder einem Bus-Modul angeschlossen werden? Wenn an einem Bus-Modul, welches ist es? Wenn an der Zentrale, welche Platinenversion ist es?

Aus persönlicher Erfahrung würde ich dir dazu raten, auch wenn es aufgrund der Gegebenheiten möglich wäre, das Motorschloss direkt durch die Zentrale anzusteuern, ein kleines Relais dazwischen zu schalten. Das sind etwa 4€ und damit günstiger, als irgendwann aufgrund eines abgebrannten Relais, die komplette Platine zu tauschen.
(02-03-2019 10:52)5624 schrieb: [ -> ]Aus persönlicher Erfahrung würde ich dir dazu raten, auch wenn es aufgrund der Gegebenheiten möglich wäre, das Motorschloss direkt durch die Zentrale anzusteuern, ein kleines Relais dazwischen zu schalten. Das sind etwa 4€ und damit günstiger, als irgendwann aufgrund eines abgebrannten Relais, die komplette Platine zu tauschen.

Kann dem, was 5624 sagt, nur beipflichten. "Lasten" besser immer über ein Koppelrelais schalten.
Danke euch für die Antworten. Hab mir ein 12V Kopplerrelais bestellt.