Ich möchte ein Relaisausgang (NC), an den mehrere Melder angeschlossen sind an einen Zoneneingang der Secvest 2 Way anschließen.
Leider funktioniert das nicht und die Zentrale meldet beim Verlassen des Errichtermodus einen Fehler, der sich auch nicht Quittieren lässt.
Angeschlossen wie folgt: Der Relaiskontakt ist normalerweise geschlossen und wird von Öffnungsmeldern geöffnet, sobad z.B. ein Fenster geöffnet wird. Das Relais befindet sich räumlich getrennt von der Anlage.
Parralell zu dem Relaiskontakt ist, wie in der Anleitung beschrieben ein 4,7kOhm Wiederstand angeschlossen. Dieser ist bei geschlossenem Kontakt überbrückt.
In der Leitung zu dem Kontakt befindet sich ein 2,2kOhm Wiederstand (in Reihe zum Relaiskontakt direkt an der Zentrale verbaut) . Auch das ist in der Bedienungsanleitung so beschrieben. Allerdings wird ja hier nur der Anschluss z.B. eines Reedschalters angenommen, wobei dieser sich nicht anders verhalten sollte als mein Relaiskontakt.

Mit dem Multimeter gemessen ergibt es bei geöffnetem Kontakt einen Wiederstand von rund 6,9kOhm.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Auch ganz ohne Wiederstände funktioniert leider nicht.

Vielen Dank im Voraus!
Geht es nur mit dem 2,2kohm über den Eingang?;
Wenn ja ist Deine Schaltung falsch.

LG megagramm
Vielen Dank für die Antwort.
2,2kOhm Wiederstand über dem Zoneneingang soll heißen, den 4,7kOhm entfernen und dann testen, oder wie genau soll ich den Wiederstand anordnen?
an Zone 51 oder 52 einfach den Widerstand anschließen und testen ob es geht.

LG megagramm
Ich habe den Wiederstand (2,2K)parallel an Zone 50 (Es gibt bei meinem Modell Zone 49 und 50 zur Verdrahtung) angeschlossen. Hier sagt die Anlage ebenfalls "verlassen nicht möglich Störung vorhanden". Genauer gesagt steht im Display: Störung Z50S Zone 50.
So,
das Problem ist gelöst!
Auf der Platine klebte an der Klemmleiste ein Aufkleber mit Zone 49 und Zone 50. Dieser hat eine alte Beschriftung auf der Platine Z34 o. ähnlich überklebt. Der Aufkleber war so unglücklich angebracht, das ich die falschen Klemmen benutzt habe. Von oben nach unten, sind die zwei oberen Klemmen Z49, die nächsten zwei Klemmen Z50. Danach folgen zwei Relaisausgänge mit je drei Klemmen: NO/C/NC.
Vielleicht hat ja jemand in Zukunft noch das selbe Problem.

Auch wenn ich selbst darauf gekommen bin, vielen Dank für die Hilfe!