Hallo zusammen,
ich habe folgende Meldung in meinem Display:
„UE-Störung ser. Alarm n. quitt“.
Ich kann diese Meldung nicht über das Bedienteil quittieren.
Jedes mal wenn unsere Fritzbox mal kein Internet hat, kommt diese Meldung und ich muss die ÜE immer über Compas zurücksetzen, was sehr nervig ist.

Muss ich irgendwas an der Configuration ändern damit ich das am Bedienteil quittieren kann?

Gruß
Daniel
Die Meldung sollte weggehen, wenn eine der nachfolgenden Meldungen (Alarm, Störung, Routine) erfolgreich übertragen wurde. Manuell quittierbar ist es nicht. Ansonsten lege, in Rücksprache mit der NSL, eine Übertragung des Ereignis Rücksetzen an.

Es ist einfach parametriert, dass eine nicht quittierte Meldung eine Störung erzeugt. Also nimms raus, wenn es nicht aufgrund einer Richtlinie für dich notwendig ist.
Ok danke.
Ich habe mal geschaut aber keine vernünftige Lösung gefunden.
Das einzigste was etwas bring, ist eine Testmeldung auszulösen und diese dann per Telefon quittieren.
Ich versteh nicht, das man das jedes mal mit dem PC machen muss...
Dann nimm doch einfach die Störungsmeldung bei "Teilnehmer nicht erreicht / Alarm nicht quittiert" raus. Das wirst du vermutlich selbst eingetragen haben, weil in der Grundparametrierung ist dieses aus.
Danke für deine Hilfe,
ich habe es jetzt raus genommen und es scheint zu funktionieren Smile