Hallo,

habe nun meine J-100 mit einer 103K Zentrale.
Passt soweit, nur mit den Bereichen habe ich ein bzw. mein Errichter ein Problem:
Ich will eine GESAMTschaltung (KG+EG+OG) und eine NACHTschaltung (KG+EG) damit ich in der Nacht oben die Fenster offen haben kann.
Als Bereichsanzeigen über dem JA-154E habe ich auch diese 2 schaltbaren Bereiche.
Intern wurden aber 3 Bereiche angelegt:
1. KG+EG
2. Virtuelles OG
3. Alles

So wenn ich nun mit GESAMT auf scharf stelle, sind alle Stockwerke geschützt (beide Bereichsanzeigen sind rot).
Schalte ich nun mit der NACHTschaltung auf unscharf, sind beide Bereichsanzeigen grün, jedoch der virtuelle Bereich 2 (=OG) bleibt scharf (sieht man im Display).

Dass das nicht der Normalfall ist, ist mir klar, aber es ist trotzdem unschön. Und irgendwann passiert sowas und ein Alarm wird ausgelöst...
Mein Errichter kommt nächste Woche nochmals und will sich was überlegen (ev. dritte Bereichsanzeige mit OG)...

Habt ihr eine Idee, wie man das sauber lösen kann?
Die Möglichkeit mit nur einem Bedienelement und einer Teilscharfstellung kenne ich. Gibt es weitere Möglichkeiten?

Danke!
Vielleicht habe ich ja Dein "Problem" nicht verstanden, aber das was Du vorhast, lässt sich problemlos mit der "Teil-Scharf" Funktion und einem (!) aufgesetzten Schaltmodul lösen. Dazu braucht es auch keine 3 Bereiche, alle Komponenten kommen in einen Bereich und die, die nachts ausbleiben sollen, werden in der Spalte "Teil Scharf" mit einem Haken markiert ... fertig.

Einmal rechts drücken (Anzeige gelb) = Teil Ein (alle Komponenten in EG und KG)
Zweimal rechts drücken (Anzeige rot) = alles Scharf
linke Seite drücken (Anzeige grün) = alles aus (egal welcher Zustand vorher geschalten war)

Virtuelle Bereiche nutzt man z. B. so: zwei Anwälte teilen sich eine Bürogemeinschaft, für jeden der beiden gibt es einen eigenen Bereich mit je einem Büro, Besprechungsraum und einem Aktenlager und es gibt einen gemeinsam genutzten Bereich mit Flur, Teeküche und WC.
Wenn Anwalt 1 geht, dann aktiviert er seinen Bereich 1 (Anwalt 2 und gemeinsamer Bereich bleiben aus). Irgendwann geht auch Anwalt 2 und aktiviert seinen Bereich 2. Die Zentrale aktiviert jetzt selbstständig Bereich 3. Wenn Anwalt 1 irgendwann wiederkommt, deaktiviert er seinen Bereich 1 ... und die Zentrale deaktiviert automatisch Bereich 3. Bereich 2 bleibt scharf bis der zweite Anwalt kommt.

Wozu soll Deine bisherige Konstellation gut sein?
Danke Funkalarmprofi.
Ich habe mir halt eingebildet, dass 2 Module komfortabler sind. Aber bevor jetzt noch ein drittes Modul unnötigerweise montiert wird, ist die Teilscharfschaltung mit nur einem Modul wohl die beste Lösung.
@FAP
Bravo, toll erklärt
LG Caro
(14-09-2019 11:38)dmuser schrieb: [ -> ]..., ist die Teilscharfschaltung mit nur einem Modul wohl die beste Lösung.

Zumindest für Deine oben beschriebene Anforderung ... und wenn es irgendwann neue (andere) Anforderungen gibt, kannst Du das ja immer noch anpassen.

(14-09-2019 12:04)caro schrieb: [ -> ]..., toll erklärt

Danke ... ich glaube genau dafür ist dieses Forum da.