Guten Abend,
ich bin seit Tagen am Rätzeln wie ich die Auswerteeinheit AE255F an die Terxon MX anbinde?
Ich habe mir natürlich die Installationsanleitungen angeschaut dort steht zwar drin wo alles angeschlossen werden muss (in der Auswerteeinheit) aber nicht wo es in dir Terxon angeschlossen wird.

MfG
Basti
Hallo
Nachdem ich keine Erfahrung mit der AE255F habe ist alles ohne Gewähr:
12V von der MX an Pin2,6,10 und 12 von AE255F.
0V von der MX an Pin1 von AE255F.
Transistorausgang der MX zB. Ausgang1(Pin12, Braun) an Pin 5(intern scharf) von AE255F.
Transistorausgang der MX zB. Ausgang2(Pin11, Orange) an Pin 9(extern scharf) von AE255F.
Transistorausgang Op3 der MX an Pin11(Alarm) von AE255F.
Zoneneingang(zB. CCT8) der MX an Pin23(scharf/unscharf schalten) von AE255F.
Anschluss links neben CCT8 der MX an Pin22 von AE255F.

Danach müssen Transistorausgang1(151), Transistorausgang2(152), Op3(83) sowie Zone8 entsprechend programmiert werden.
mfg
Sektionschef