Guten Tag,

in einem Büro sind mehrere Bus-Innensirenen vom Typ JA-110 verbaut worden. Nach ca.6 Monaten meldete die Anlage eine Sabotage an der Sirene. Zum Kunden gefahren, angesehen, keine Beschädigung festgestellt, Firmware auf dem neusten Stand, Sabotagekontakte in Ordnung, d.h. Oberteil richtig eingesetzt. Dieser Sachverhalt hat sich bereits zum 3.Mal wiederholt, jedoch immer an einer anderen Sirene. (kurios 2x nachts von Samstag zu Sonntag und 1x nachts von Montag zu Dienstag)

Als Zentale ist eine JA-107K verbaut und die Komponenten sind gleichmäßig vom Stromverbrauch her, auf beide Busklemmen verdrahtet worden. In der F-Link (Systemparameter) ist eingestellt, daß bei Verbindungsverlust einer Buskomponente die Anlage eine Störung meldet.

Vielleicht hat von euch Jemand eine Idee. Ich bedanke mich schon mal.
Viele Grüsse in die Runde
Referenz-URLs