Ich möchte die Parameter meiner PowerMax Pro Zentrale anpassen, aber es fehlen einige Menüeinträge im Vergleich zu dem, was in der Dokumentation angegeben ist.

Zum Beispiel in den Zentrale Programmieren:
- 26: Sabotage-Option
- 28: Alarmanzeige
- 38: Batterietyp

Oder ich habe zum Beispiel keine Möglichkeit, die Zonentexte in Menü 9 "Aufnahme von Sprache" anzupassen.

Ich sehe jedoch, dass es einen Menüeintrag geben sollte, weil die Optionsnummer von 25 bis 27 geht (und die 26 nicht erscheint).

Hängt es von der Firmware ab oder ist es möglich, bestimmte Optionen freizuschalten?

Vielen Dank im Voraus
Wenn du den Mastercode änderst sind einige Punkte nicht verfügbar.
Stelle ihn wieder auf 9999.
Bei den Visonic Zentralen gibt es der Regel zeri Programmierebenen für das Errichtermmenü.
Es gibt den Mastercode (9999 werksseitig) und den Installercode (8888 Werksseitig) , der Installer hat nicht alle Menüpunkte für den Systembetrieb, z. B. fehlen auch einige Einstellungen für den Wachdienst.

Schau einfach mal im Errichtermenü unter 1.Neuer Errichtercide ob du hier den master und den installateur findest.
Ist hier nur der Installer bist du mit dem Installercode im Menü. Für den Fall dass Master und installer auf den selben Code programmiert sind kommst du nur auf die Installer Ebene, ändere dann den Installer Code auf einen anderen ab und es sollte wieder gehen.