03-03-2020, 08:59
Hallo zusammen,
kürzlich hat der Energieversorger bei uns den Strom abgeschaltet.
Darauf hin meldete die MX Zentrale den regulären Ausfall der Netzspannung.
Nach einem Reset war die Anlage dann wieder Betriebsbereit.
Dann sollte die Anlage wieder scharf geschaltet werden, darauf hin meldete
die Anlage alle Draht Zonen als offen. Nachdem ich dann die Netzspannung erneut getrennt habe und den Akku der Zentrale ebenfalls abgezogen habe hat die Anlage
nach dem zuschalten wieder regulär funktioniert.
Nun tritt der Fehler das alle Draht Zonen als offen angezeigt werden gut alle 4 Tage erneut auf. Die Anlage lässt sich nur durch erneute Abschaltung aller Spannungen wieder in Betriebsbereitschaft versetzen.
Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
Gruß Tim
kürzlich hat der Energieversorger bei uns den Strom abgeschaltet.
Darauf hin meldete die MX Zentrale den regulären Ausfall der Netzspannung.
Nach einem Reset war die Anlage dann wieder Betriebsbereit.
Dann sollte die Anlage wieder scharf geschaltet werden, darauf hin meldete
die Anlage alle Draht Zonen als offen. Nachdem ich dann die Netzspannung erneut getrennt habe und den Akku der Zentrale ebenfalls abgezogen habe hat die Anlage
nach dem zuschalten wieder regulär funktioniert.
Nun tritt der Fehler das alle Draht Zonen als offen angezeigt werden gut alle 4 Tage erneut auf. Die Anlage lässt sich nur durch erneute Abschaltung aller Spannungen wieder in Betriebsbereitschaft versetzen.
Jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
Gruß Tim