Unsere olle Terxon SX läuft nun schon einige Zeit problemlos, wir haben uns sogar über Kleinanzeigen zwei günstige Ersatzzentralen schießen können, wenn uns der Eprom-Fehler erwischt :-)

Meine Frage heute: Unsere Muddi tut sich etwas schwer mit der Anlage bzw. bei der Aktivierung.

Wir haben einen Flur mit zwei Ausgängen. Die Türen haben MKs, zusätzlich sind in diesem Flur zwei BWMs als Stöberfallen.

Die beiden MKs sind in einer Zone (1: Eingang/Ausgang), die beiden BWMs in einer weiteren Zone (2: Eingang folgend).

Wenn Muddi die Anlage mit Chip aktiviert, kommt natürlich die Anzeige "Zone 2 offen", weil einer der beiden BWM zwangsläufig ausgelöst wird, wenn man das Haus durch eine der beiden Türen verlässt. Das verwirrt sie ein bisschen, weil sie ja weiß, dass eine offene Zone schlecht ist (zumindest bei den Zonen 3 bis 8).

Meine Frage also: Kann ich die als EA und EF definierten Zonen bei der Aktivierung von der Meldung "Zone offen" im Display ausnehmen?

Ich danke Euch mal wieder Heart
Hallo
Nein das geht nicht.
Du könntest die beiden Zonen mit einem Relaiskontakt überbrücken, welcher durch einen Transistorausgang der SX bei Aktiv(scharf) weggeschalten wird. Aus Sicht der SX wären dann die MKs und BWMs gar nicht vorhanden wenn die SX unscharf ist und würden erst beim Scharf schalten zugeschaltet werden.
MfG
Sektionschef
Hallo,

das klingt nach einem interessanten Workaround :-)

Nur damit ich es richtig verstehe: In meinem Fall (DEOL) würde ich die Zonen nicht "wegschalten", sondern umschalten auf eine Schleife mit 2k2 kOhm. Wären wir da einer Meinung?
(30-03-2020 09:02)Betatierin schrieb: [ -> ]In meinem Fall (DEOL) würde ich die Zonen nicht "wegschalten", sondern umschalten auf eine Schleife mit 2k2 kOhm. Wären wir da einer Meinung?
Genau.
Es geht halt dann kein Ausgangsmodus wie "letzte Tür", sondern man muss mit der Ausgangsverzögerungszeit arbeiten. um Strom zu sparen, sollte das Relais nur angezogen sein, wenn die Anlage scharf ist und nicht umgekehrt. Die Relaiskontakte sollten parallel zu den MK und BWM Kontakten geschalten werden sodaß sie niemals die Schleife auch nur kurzzeitig öffnen würden(beim Umschalten).
mfg
Sektionschef