Hi,
ich habe mir die neue telenot oas- r gekauft. Allerdings ist der signalgeber äußerst leise, wenn ich es über ein 12v Traffo ansteuere.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
normalerweise ist die Telenot OAS ziemlich laut. 100dB/m Wie steuerst du den an? Trafo? 12V DC? Was nennst du "äusserst leise"?
Tatsächlich sehr leise, man hört das Signal nur schwach. Angesteuert wird es über ein 12v dc trafo, der allerdings nicht mit der Anlage verbunden ist
Kommt der Ton nicht über ein Generator aus der Zentrale?
Das kann ich nicht sagen, ich möchte die sirene mit einem 12v dc Trafo betreiben
Ich bin der Meinung die neuen Sirenen haben einen Tongenerator in der Zentrale. Das würde bedeuten deine Sirene ist nur ein Lautsprecher. Wenn du 12 V auf die Sirene gibst dürftest du nur ein leichtes knacken hören. Welches Modell hast du?
(26-05-2020 16:59)Privateruser schrieb: [ -> ]Ich bin der Meinung die neuen Sirenen haben einen Tongenerator in der Zentrale. Das würde bedeuten deine Sirene ist nur ein Lautsprecher. Wenn du 12 V auf die Sirene gibst dürftest du nur ein leichtes knacken hören. Welches Modell hast du?

Das ist bei Honneywell so Telenot Zentralen geben 12V Spannung raus

vielleicht Leitungswiderstand zu hoch oder Trafo zu schwach
Ich bin der Meinung bei den „neue“ OAS ist das über ein Generator.Ich habe zum Beispiel so ein Signalgeber an meiner Honeywell MB secure dran und da kommt der Ton definitiv aus der Zentrale über eine Sirenenkarte.
So ist es, Telenot Sirenen haben den Tongenerator in der Sirene verbaut. Versuche es mal testweise mit einem 12V Akku, da müsste die mit voller Lautstärke laufen.
Also ich habe eben mal an der Telenot OAS 12 V Gegeben da kommt dann auch Ton in voller Lautstärke. Aber warum funktioniert die dann auch an der Sirenenkarte von der honeywell
Wo ander Honeywell angeschlossen? und an welcher? Auch aus dem Honeywell Sirenenmodul kommen 12V raus.
An der Mb secure und zwar an der Sirenenkarte. Dann braucht man die Sirenenkarte ja nicht für Musik
(26-05-2020 18:12)Privateruser schrieb: [ -> ]An der Mb secure und zwar an der Sirenenkarte. Dann braucht man die Sirenenkarte ja nicht für Musik

Mit einer Honeywell Sirene schon, mit einer Telenot nicht.
Okay cool aber dann kann ich keine DIN Ton für Feuer über die Telenotsirene senden oder ? Also in Verbindung mit der MB Secure ? Hab ich noch nie getestet .
(26-05-2020 18:04)Privateruser schrieb: [ -> ]Also ich habe eben mal an der Telenot OAS 12 V Gegeben da kommt dann auch Ton in voller Lautstärke. Aber warum funktioniert die dann auch an der Sirenenkarte von der honeywell



Interessant. Ich habe gesehen, dass mein traffo 11,5 volt hat, ist es möglich, dass ws daran liegr?
Die OAS kann meines Wissens nach beides. Direkt mit 12 Volt DC ,oder auch mit Ansteuerung durch Tongenerator.Man muß glaube ich nur das Verbindungskabel vom Oberteil auf der Anschlußplatine umstecken . Desweiteren gibt es auch eine Version mit Selbsthaltung und eingebautem Akku (Österreich Ausführung)
[quote='complex400' pid='104648' dateline='1590527713']
Die OAS kann meines Wissens nach beides. Direkt mit 12 Volt DC ,oder auch mit Ansteuerung durch Tongenerator.Man muß glaube ich nur das Verbindungskabel vom Oberteil auf der Anschlußplatine umstecken . Desweiteren gibt es auch eine Version mit Selbsthaltung und eingebautem Akku (Österreich Ausführung)
[/quote

Das habe ich nachgeguckt. Der Anschluss befidnet sich im richtigen Port für tongeber intergiert.
Mfg
(26-05-2020 22:17)Alarmfreak110601 schrieb: [ -> ][quote='complex400' pid='104648' dateline='1590527713']
Die OAS kann meines Wissens nach beides. Direkt mit 12 Volt DC ,oder auch mit Ansteuerung durch Tongenerator.Man muß glaube ich nur das Verbindungskabel vom Oberteil auf der Anschlußplatine umstecken . Desweiteren gibt es auch eine Version mit Selbsthaltung und eingebautem Akku (Österreich Ausführung)
[/quote

Das habe ich nachgeguckt. Der Anschluss befidnet sich im richtigen Port für tongeber intergiert.
Mfg

Die OAS kann beides. (siehe Anhang)
Ich vermute, nachdem es ja mit dem Akku funktioniert, das dein Netzteil ungeeignet ist.
Vielen dank für die vielen Antworten.
Ich werde gleich morgen mal mein 12v Akku anschließen und gucken ob es damit funktioniert.
Zudem muss ich mir wohl dann ein neues Netzteil zulegen.
Habe das heute mit einem 12v akku ausporbiert. Dort funktioniert es. Das Blitzlicht geht einmal die Sekunde an und die Sirene heult im richtigen Takt. Allerdings war die Sirene wieder nicht so laut wie sie sein sollte. Kann es daran liegen, dass der 12 v qkku seit 2017 bei mir rumsteht?
Seiten: 1 2