Hallo,
Komponenten 561MB 100 mit 32 Ah Netzteil sind ca. 20 Jahre in Betrieb.
Nun habe ich im Rahmen der Wartung mal wieder beide Akkus erneuert; Netz blieb drauf, aber ohne Akkus bringt die Anlage erstmals KEINE Störung.
Die kommt ja üblicherweise nach ca. 20 sec. Ich habe das mehrere Minuten so belassen.
Auch beim Sprach-TWG von Auerswald kommt nichts an; die Eingänge und Aktivitäten sind dort mittels LED`s leicht zu erkennen.
Dann habe ich die Anlage ohne Netzspannung auf Akkus laufen lassen. Nach 40 min.kamen dann zu den LED-Anzeigen an den Bedienteilen noch die Internsummer hinzu.
Soweit so gut, aber auch hier wurde das TWG nicht angesteuert.
Die Beschaltung wurde nicht verändert.
Betriebs- und Ladespannung i.O.,ca. 13,60 V.
Ich hätte an den Pins N und S am Netzteil noch messen können,aber die Zeit war knapp und der Kunde mußte weg.
Mein Verdacht ist defektes Netzteil, aber wieso kommt die Netzstörung nach 40 min korrekt, aber ohne Ansteuerung des TWG ?
Gruß
Komponenten 561MB 100 mit 32 Ah Netzteil sind ca. 20 Jahre in Betrieb.
Nun habe ich im Rahmen der Wartung mal wieder beide Akkus erneuert; Netz blieb drauf, aber ohne Akkus bringt die Anlage erstmals KEINE Störung.
Die kommt ja üblicherweise nach ca. 20 sec. Ich habe das mehrere Minuten so belassen.
Auch beim Sprach-TWG von Auerswald kommt nichts an; die Eingänge und Aktivitäten sind dort mittels LED`s leicht zu erkennen.
Dann habe ich die Anlage ohne Netzspannung auf Akkus laufen lassen. Nach 40 min.kamen dann zu den LED-Anzeigen an den Bedienteilen noch die Internsummer hinzu.
Soweit so gut, aber auch hier wurde das TWG nicht angesteuert.
Die Beschaltung wurde nicht verändert.
Betriebs- und Ladespannung i.O.,ca. 13,60 V.
Ich hätte an den Pins N und S am Netzteil noch messen können,aber die Zeit war knapp und der Kunde mußte weg.
Mein Verdacht ist defektes Netzteil, aber wieso kommt die Netzstörung nach 40 min korrekt, aber ohne Ansteuerung des TWG ?
Gruß