Hallo, nach Bus2 Ausfall ( beide Ik3 Awe) lässt sich die Anlage nicht mehr unscharf schalten, Winfem zugriff ist gesperrt ( Anlage scharf)

Firmware der Anlage V18.24
(29-09-2020 09:33)digimon07 schrieb: [ -> ]Winfem zugriff ist gesperrt ( Anlage scharf)
Wie bindest Du WFA an die Anlage an?
Und den Bus 2 wiederherstellen geht nicht ?
Guten Morgen, Anbindung über ein ds7700, Bus2 lässt sich aktivieren aber alle Transponder sind ungültig
Wie voll ist der Bus an der Stelle denn also wieviele Teilnehmer sind auf dem Strang? Gibt es keine Transponder, welche derzeit berechtigt sind bzw. sein sollten? Wie ist die Anlage scharf geschaltet worden?
Zwangsläufigkeit für unscharf erfüllt?