Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Melder bei intern scharf dauerhaft deaktivieren
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo zusammen,

ich war jetzt Jahre lang der Meinung in Winfem bei den Meldergruppen bei "EMG Sonderfunktionen" den "Schärfungstyp" auf "gesperrt" setzen zu müssen, wenn ich zum Beispiel Bewegungsmelder bei intern scharf nicht auslösen, aber bei extern scharf auslösen will.

Durch einen dummen Zufall hab ich mit dem Honeywell Support telefoniert und der meinte "nein, damit seien die Gruppen bei beiden (intern und extern scharf) gesperrt". Ich sollte sie mit Funktion 200 auf "intern sperren" am BT machen.

Jetzt bin ich gerade ratlos?! Hab ich da danebengelegen?!
(03-11-2020 15:20)-thomas- schrieb: [ -> ]Durch einen dummen Zufall hab ich mit dem Honeywell Support telefoniert und der meinte "nein, damit seien die Gruppen bei beiden (intern und extern scharf) gesperrt".

Ich halte das für falsch. An LED Bedienteilen müssten solche Gruppen dann gelb blinken (nicht dauerhaft leuchten), das tun sie aber nicht.
Da lag der Support daneben. Zum einen haben wir dutzende Anlagen so laufen, zum anderen sieht man das ganze ja auf den ersten Blick am Bedienteil, wie die Gruppe gesperrt ist.

Ansonsten wäre der Haken in Winfem bzw. über die 500er Ebene ja auch völlig sinnlos.
danke Jungs!

Also nur um auf Nummer sicher zu gehen: um einen Melder bei intern scharf nicht auslösen zu lassen -> "EMG Sonderfunktionen" den "Schärfungstyp" auf "gesperrt" setzen Smile dieser löst dann dennoch im extern scharf entsprechend aus