Hallo zusammen,

eigentlich ist es ein simples Problem:

Ich möchte eine Benachrichtigung bekommen (ob akustisch am Bedienteil oder per Anruf wäre mir erstmal egal), wenn bei „unscharf“ im Haus eine bestimmte Tür zwischen 20Uhr und 9 Uhr länger als 10 min offen steht und der Bewegungsmelder in dem Bereich nichts detektiert - quasi eine Erinnerung, die Tür bei Abwesenheit in dem Bereich über Nacht zu schließen.

Prinzipiell würde ich die 4 Eingangsgrößen

1) unscharf
2) 20-9 via Timer
3) Tür 10min offen
4) BWM keine Detektion während 3)

mittels einer UND-Verknüpfung auf einen virtuelle Ausgang legen, der dann die Benachrichtigung triggert.

Die Anruftriggerung funktioniert schon mal, nur beim 10min-Timeout fehlt mir ein gescheiter Ansatz, da der BWM den 10min-Timer der Tür ja bei jeder erkannten Bewegung zurücksetzen müsste.
Muss ich einen weiteren Timer opfern oder gibt es einen geeigneten Linien-/Reaktionstyp hierfür? Wahrscheinlich sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht…

Da ich hier im Forum schon viele gute, ressourcenschonende Umsetzungen gesehen habe, frage ich einfach mal die Experten, wie das sinnvoll zu verknüpfen wäre.

MFG
Andy
  • einen negierten Ausgang "monostabiler Kontakt" mit den 10 Minuten der Linie "Tür"
  • einen negierten Ausgang "Linien-Bereitanzeige" der Türlinie und des Bewegungsmelders
  • einen Timer
  • eine Unscharfanzeige
  • einmal "logisches Produkt" der Ausgänge

umrühren.. und heiss servieren Big Grin

Der Kniff ist die Und-Kombination des monostabilen Kontaktes mit der Linien-Bereit-Anzeige der gleichen Linie. So bekommst du die 10-Minuten-Überwachung hin, dass die Meldung bei 10 Minuten durchgängig offener Tür und gleichzeitig keine Bewegung in dieser Zeit.
Super, Danke Dir Animal für die detaillierte Beschreibung, habe die Logik verstanden! Lightbulb Ich werde das am Wochenende gleich einbauen.