Hallo zusammen,
nach positiver Erfahrung mit den Funkmeldern AXD-200, die ich an den Kellerfenstern in der Kombination Erschütterungsmelder und Öffnungskontakt einsetze, habe ich jetzt beschlossen, auch meine Terrassentüren zusätzlich mit Erschütterungsmeldern auszustatten.
Hier sollen verkabelte VD-1 zum Einsatz kommen, kein Funk. Bislang ist jede Tür durch einen Magnetkontakt gesichert, ich habe einen 4-Draht zur Zentrale und benutze davon 2 Drähte mit einer 2EOL/NC Widerstandsschaltung. Die anderen beiden Drähte sind derzeit als Sabotagekreis verdrahtet, aber streng genommen brauche ich den nicht. Jetzt benötige ich für den VD-1 eine Spannungsversorgung, dafür möchte ich diese beiden Drähte verwenden.
Ich frage mich nun, ob ich die beiden Melder VD-1 und Magnetkontakt mit den Signaldrähten einfach hintereinander schalten soll, nach dem Motto, wenn ein Melder öffnet --> Alarm.
Oder ist es möglich, z.B. mit einer 3EOL/NC Schaltung die beiden Melder differenziert auszuwerten?
Wie geht die Integra damit um?
Wird die "Maskierung" durch den zweiten Melder dann explizit angezeigt?
Oder mache ich mir einfach zu viel Gedanken
Herzliche Grüße
Robodoc
nach positiver Erfahrung mit den Funkmeldern AXD-200, die ich an den Kellerfenstern in der Kombination Erschütterungsmelder und Öffnungskontakt einsetze, habe ich jetzt beschlossen, auch meine Terrassentüren zusätzlich mit Erschütterungsmeldern auszustatten.
Hier sollen verkabelte VD-1 zum Einsatz kommen, kein Funk. Bislang ist jede Tür durch einen Magnetkontakt gesichert, ich habe einen 4-Draht zur Zentrale und benutze davon 2 Drähte mit einer 2EOL/NC Widerstandsschaltung. Die anderen beiden Drähte sind derzeit als Sabotagekreis verdrahtet, aber streng genommen brauche ich den nicht. Jetzt benötige ich für den VD-1 eine Spannungsversorgung, dafür möchte ich diese beiden Drähte verwenden.
Ich frage mich nun, ob ich die beiden Melder VD-1 und Magnetkontakt mit den Signaldrähten einfach hintereinander schalten soll, nach dem Motto, wenn ein Melder öffnet --> Alarm.
Oder ist es möglich, z.B. mit einer 3EOL/NC Schaltung die beiden Melder differenziert auszuwerten?
Wie geht die Integra damit um?
Wird die "Maskierung" durch den zweiten Melder dann explizit angezeigt?
Oder mache ich mir einfach zu viel Gedanken
Herzliche Grüße
Robodoc