Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: DG-1 Co & Reaktionstyp
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Guten Tag Forengemeinde,
ich habe eine Integra 128 Plus bereits im Betrieb. Nun beschäftige ich mich mit dem DG-1 CO und DG-1 ME.
Ich blicke noch nicht ganz durch, wie ich die Reaktionstypen definiere.

Meine Grundidee wäre, dass im Falle eines Auslösens
- eine akustische Meldung auf dem INT-TSI
- eine Meldung in der Integra Control App
erscheint.
Es soll quasi kein Alarmsignal über die Innensignalgeber/Aussensirene erfolgen.

Ist sowas möglich? Hat jemand eine Idee?

Viele Grüße
Matthäus
Habe die Melder zwar selber nicht in Betrieb, aber ich würde sagen Linientyp 49. 24H Technische - Gasmelder sollte der richtige Typ für beide Melder sein ... wenn es mir recht im Kopf ist, alarmieren technische Melder nur über die Sirenen, wenn diese explizit via Ausgangstyp 13. Technischer Alarm (und dann ggfs. via Ausgangstyp 47. Logische Summe) geschaltet werden, sonst machen die halt nur in den Bedienteilen Alarm (vorrausgesetzt der Bereich in dem die Linie ist, darf im Bedienteil alarmieren) ... wäre sozusagen Out-of-the-Box wie du es haben möchtest.

Gruss
efes
Hallo Efes,

besten Dank für die schnelle Rückmeldung. Das werde ich die Tage durchspielen und berichten!

Grüße
Matthäus