Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Verdrahtung
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2
Abschließend habe ich noch eine Frage:
Wo bekomme ich denn die 6 adrigen GBM zu kaufen? Ich finde nur 4 adrige...
Die 4 adrigen genügen auch.
Den Wert des Abschlusswiderstandes musst du deiner Zentrale anpassen.
Bei der Zentrale muss die Meldegruppe auf GBS programmiert sein, nur so wird bei verschiedenen Zentralen die Abschaltung der MG und somit ein Reset der GBS erzeugt. Näheres steht in der Anleitung deiner Zentrale.
Glasbruchmelder werden heute durch die Linienspannung der Meldergruppe versorgt.

An was für einer Zentrale hängen die Melder denn? Vielleicht kann deine jetzige Zentrale auch mit den heutigen GBS arbeiten.
(21-02-2021 20:51)peteralarm schrieb: [ -> ]@ssb
Dein Ernst? Das würde mich jetzt aber doch arg enttäuschen. Hoffe, du hattest deinen Post nur als Scherz gemeint Wink

(21-02-2021 20:27)funkistnichtalles schrieb: [ -> ]Och ne. Ich denke, du machst nur Funkanlagen.
Ich glaube, du weisst, wofür der Widerstand eingelötet ist.

Vielleicht schließt er damit den Wellenwiderstand der Funkwellen ab - wer weis? Big Grin

Nö, war kein Scherz, sondern ein wohlüberlegter Beitrag nach Stundenlanger Überlegung! Zum Thema Wellenwiderstand der Funkwellen, schreibe ich dann nächste Woche etwas Big Grin
Ok. Aber über rot/blau (Sabotage) bekommen die alten GBS mit LED doch ihren Strom, wenn ich meine alte Papp Anlage da richtig verstanden habe oder kommt der Strom da schon durch die Linie? Endwiderstände der Linie hängen in der letzten Dose zwischen rot/blau und gelb/gelb. Dann müsste ich für die 4 adrigen die Z-Verdrahtung an zwei gelben Adern einfach zum nächsten GBS in der Verteilerdose brücken und schauen, dass der Widerstand noch stimmt oder? Zurückgesetzt werden die durch Stromunterbrechung mit einem Schlüsselschalter. an der Zentrale...
Resümierend aus allen Beiträgen, die ich mir jetzt beflissentlich durchgelesen habe, lobe ich mir doch eine wunderschöne Funkanlage. Die nutzt man 10 bis 15 Jahre, haut sie in die Tonne (oder der nächste Hausbesitzer) und kauft sich was neues, hat keine hässlichen vergilbten Kabel im Mauerwerk sitzen (wo niemand mehr weiß, wo die hingehören) und kann sich glücklich den wirklich wichtigen Problemen des Lebens widmen (Widerspruch verboten). Das alles zeigt mir, einem absolut überzeugten Funk-Fan, dass ich auf der richtigen Spur fahre!

Ergänzung: ... und mit dem, der seine alte Anlage für 300,- € Einsatz wieder in Betreib nehmen möchte, will doch gang offen gesagt, niemand etwas zu tun haben, der von dieser Materie leben muss.
@dominik85:
Heutige Zentralen haben die 12V Spannungsversorgung auf der Meldergruppe und beim Zurücksetzen wird die Spannung auf der Meldergruppe kurz abgeschaltet. Das ist aktuell stand der Technik und was anderes ist schwierig zu bekommen.

Ich weiß jetzt nicht, ob deine Zentrale die entsprechende Spannung liefert und wie die Meldergruppe konfiguriert ist, aber wenn auf der Meldergruppe zwischen MG-Eingang und GND 12V zu messen sind, sollten zumindest die neuen GBS daran funktionieren. Wenn die Meldergruppe die GBS im unscharfen Zustand nicht auswertet, könnte man ein Relais in die MG schalten, welches über die bisherige Versorgung versorgt wird und beim Rücksetzen die Linie ebenfalls kurz stromlos macht.

Aber vielleicht wäre eine weitergehende Modernisierung der Anlage eine Überlegung, weil sich die Technik auch weiterentwickelt und insbesondere die Technik mit fortschreitendem Alter in einen Zustand gerät, bei dem ein Stromausfall oder ein Akkutausch den Tod bedeuten kann. Verkabelung ist ja da und die Melder werden ja bereits teilweise ausgetauscht.

Ich korrigiere mich: Es gibt sie doch noch. Vanderbilt GB5100 sind genau die Melder, die du suchst.
Ich korrigiere mich: Es gibt sie doch noch. Vanderbilt GB5100 sind genau die Melder, die du suchst.
[/quote]

Meine Güte, wie bist Du denn auf die gekommen? ... scheinen aber tatsächlich zu passen.

Ich korrigiere mich: Es gibt sie doch noch. Vanderbilt GB5100 sind genau die Melder, die du suchst.
[/quote]

Also im Ernst, Respekt!!! Wie bist Du darauf gekommen, beim schreiben gegoogelt? Die kennt doch kein Mensch. Das ist die perfekte Universallösung für den Autor.
VdS-Anerkennungen durchgegangen
Danke für eure tatkräftige Unterstützung.
BOSCH ISC-GBD2-PS müssten auch passen, habe ich eben gesehen.
Dann lese ich hier mal im Forum weiter, welche neue Zentrale mit neuen GBS und MK in Frage kommen könnte.
Kennt jemand einen guten Errichter in Offenbach/Main und Umgebung oder darf das hier nicht genannt werden? Dem letzten „Profi“ habe ich nämlich 150€ überwiesen für eine Stunde schauen ohne Erfolg. Ein teurer Spaß...
In Flörsheim, Kötter Sicherheitssysteme SE und Co. KG
Seiten: 1 2