Servus,
gibt es derzeit eine aktuelle Software für die ESSER 8000C, die man einfach so bekommt, damit man IQ8 Quad Melder verbauen kann?

Besten Gruß und danke für die Hilfe Smile
Für die 8000C benötigt man neue EEPROMs.

Ob man die noch bekommt, kann vermutlich nur Novar sagen.
(02-06-2021 19:45)Objekt907_SNF schrieb: [ -> ]Servus,
gibt es derzeit eine aktuelle Software für die ESSER 8000C, die man einfach so bekommt, damit man IQ8 Quad Melder verbauen kann?

Besten Gruß und danke für die Hilfe Smile

Die 8000er-Serie kann doch zumindest die Standard-IQ8-Melder? Was nicht geht, sind die Loopsounder, also Alarmierung über den Ring. Aber O, OT, O2T - Melder sollten sich einlernen lassen...
Das ist mir bewusst, da die Loopsounder und IQ8So/F Melder eine BMZ mit EsserBusPLus benötigt, es geht rein um die Melder
(09-08-2021 16:19)Objekt907_SNF schrieb: [ -> ]Das ist mir bewusst, da die Loopsounder und IQ8So/F Melder eine BMZ mit EsserBusPLus benötigt, es geht rein um die Melder

Und wo klemmt es jetzt genau?
Vermutlich daran, dass niemand mehr Eeproms für die 8000C/M brennt. Vielleicht sollte er erstmal die vorhandene Firmwareversion und die Version der Ringmodule posten um ihm weiterzuhelfen, obs kompatibel ist.

Achso, Esserbus Plus gab es auch schon bei der 8000er Zentralenreihe, allerdings nur Systemsounder und IQ8lumivox
Hallo,
Die 8000er Zentralen Serie wird von Honeywell nicht mehr supportet, d.h. es gibt keine Ersatzteile bzw. wird durch die IQ8 ersetzt. Bei den 8000er Zentralen gibt es auch die Variante mit Powerloop, die dann auch einige Bus-Signalgeber unterstützt. IQ8 Melder werden ab einem bestimmten Firmwarestand unterstützt.
EPROMs sollte man beim Hersteller noch bekommen ... mal anfragen!
Wie sollen die Melder angebunden werden? Im Ring, dann wären IQ8 Melder richtig. Alternativ kann man auch 4Meldergruppen-Module verwenden. Dann werden ES Detect Melder verwendet.
Welche Firmware ist drin (Zentrale und Ringkarte)?
Letzter Firmwarestand aus dem Jahr 2009 ist wohl Version 2.42R006 (steht auf dem EPROM)
Es gibt keine 4MG/2Relais Koppler mehr, sondern nur noch den Alarmierungskoppler (eigentlich fast das gleiche) und da bist du dann wieder bei dem Thema Kompatibilität, denn dafür braucht es auch einen gewissen Firmwarestand.

Und wer an eine Ringbuszentrale konventionelle Melder in Stichtechnik anbindet gehört meiner Meinung nach ausgepeitscht.
Ist zwar schon etwas länger her, aber an der BMZ 8000C funktionieren die IQ8Quad Melder, auch die MCP. Demnach ist mein Thema hiermit gegessen. Ist eine EsserbusPLus Zentrale. Was ich dazu sagen muss ist, dass die IQ8Sounder und O2T/So, O/So, O2T/F, O2T/FSp etc. nicht funktionieren, die sind nur an Zentralen der IQ8- und FlexEs-Reihe nutzbar