PHP-Code:
Hallo
ich habe eine Terxon mit original Relaisplatine installiert.
Die Scharfschaltung möchte ich über einen Summer bestätigt bekommen.
Hierzu habe ich den Ausgang 155 auf Aktiv1 gestellt, mit Impulslänge 2 sec.
Das Ganze funktioniert nur wenn ich die com und nc Kontakte des Relais benutze. Der Impuls ist quasi verkehrt herum. Die anderen Ausgänge der Relaisplatine funktionieren im aktiv- Berieb „richtig“ herum.
Invertieren kann man nur alleAusgänge, oder?

Würde gern dauer —aktive Relais verhindern.

Danke für eure Hilfe!
Hallo
Du könntest einen der Ausgänge Op1 bis Op3 mit der Einstellung Aktiv1 verwenden, sofern der Summer nicht mehr als 500mA benötigt.
MfG
Sektionschef
Danke für die schnelle Antwort!
Verhält sich der OP1-3 Ausgang anders als die Zusatzausgänge beim Schalten?
Mit freundlichen Grüßen
Emuckler
Möglicherweise arbeitet er invertiert zum Relais, müsstest Du ausprobieren.
Mfg
Sektionschef
Danke, werde ich prüfen!