Hallo zusammen,
ich habe meine MX jetzt mit einem Wählgerät erweitert und habe eine Frage bezüglich der Ansteuerung der 4 Eingänge an dem Wählgerät.
In der Zentrale ist das Relais-Modul verbaut und die Ausgänge 5-8 sollen die Eingänge A-D an dem Wählgerät ansteuern, also über die Parameter 155-158 in der MX-Zentrale.
Die Relais sind alle mit +12V vorbelegt und der Ausgang "NO" wird an das Wählgerät geführt. D.h. die Leitungen sind im Normalzustand spannungslos.
Das Wählgerät ist auf positive Ansteuerung eingestellt, erwartet also die +12V von der Zentrale als Trigger.
Der Eingang "D" soll zum Deaktivieren des Wählvorgangs verwendet werden.

Frage:
Ist das mit den Anschlüssen für A-C soweit korrekt?
A soll bei Einbruch/Sabotage, B bei Feuer und C bei Überfall auslösen.
Welchen Parameter muss ich bei 155, 156 und 157 einstellen?
Wie muss ich den Ausgang 8 in 158 einstellen, damit darüber das Wählen über den Eingang D abgebrochen wird?
Der Eingang D wurd dann auf "ABORT" eingestellt, korrekt?

Besten Dank vorab!
Grüße,
Frank
Hallo
Alles soweit korrekt.
155 auf 03
156 auf 01
157 auf 02
158 auf 05
sollte die gewünschte Ansteuerung auslösen.
MfG
Sektionschef
Perfekt, besten Dank!