02-07-2021, 22:08
02-07-2021, 22:21
Ja, diese werden vom Fensterbauer eingebaut, da sie im Beschlag des Fensters integriert sind.
05-07-2021, 12:43
Ok danke, andere Frage noch. Wie handhabt ihr das bezüglich Überspannung wenn kein Überspannungsableiter davor verbaut ist?
05-07-2021, 12:54
Naja, für die Elektroinstallation ist i.d.R. der Betreiber verantwortlich - und ohne Überspannungsschutz Typ 2 brauchste auch keinen Feinschutz verbauen, womit da eigentlich nur der Einbau eines Typ 2 bleibt oder die Nutzung einer batteriebetriebenen Zentrale (z.B.: Daitem, Tyxal, AVS, Videofied) bleibt. USV vorschalten könnte man probieren, aber ne Garantie haste da auch nicht ohne Typ 2 überspannungsschutz.
13-07-2021, 12:02
Ok danke, im Verteiler ist ein BC Überspannungsableiter verbaut. Benötigt die Complex einen Feinschutz auch?
13-07-2021, 13:15
Schadet auf jeden Fall nicht.
13-07-2021, 13:24
Verkehrt is ein Überspannungsschutz Typ 3 nie und bei so ziemlich allen modernen Geräten dringend anzuraten.