Hallo!

Wegen leider nicht vorhandener, direkter Meldelinienleitungen , möchte ich bei einem in der unmittelbaren Montagenähe befindlichen Bediendisplay INT-TSI, je einen Brandmelder TSD-1 sowien einen Wassermelder FD-1 anschliessen.

Ist das möglich?
Wenn ja, wie schliesse ich diese Melder an?

Je Melder sind ja laut deren Beschreibung, eine 4polige Leitung erforderlich.
Für die Meldelinien im Display-Anschlußblock, sind aber nur je 2 Eingänge vorhanden.

Bin etwas ratlos.

Danke für Hilfestellung.

MfG
Holzwurm
Ein Blick in die Montageanleitung der entsprechenden Melder sollte helfen.
Die Melder haben meist eine Versorgungsspannung und einen Meldekontakt.
Ein jeweils dreipoliger Anschluss der Melder sollte genügen: +12V, COM sowie die Meldelinie Z1 bzw. Z2 vom Bedienteil zum Melder führen. Im Melder dann entsprechend auflegen, die zweite Klemme der Meldelinie dann auf COM brücken.
Anschließend das ganze als nc parametrieren (DIP-Schalter im Melder sowie Konfig des Bedienteils).

Gruß Banane
(05-07-2021 15:42)peteralarm schrieb: [ -> ]Ein Blick in die Montageanleitung der entsprechenden Melder sollte helfen.
Die Melder haben meist eine Versorgungsspannung und einen Meldekontakt.

Natürlich habe ich die MA gelesen und auch verstanden.
Ich war mir nur nicht ganz sicher ob ich die +12V und COM Anschlüsse auch 2x weiterleiten kann.

Daher unnötiger Beitrag von Ihnen!Angry
Wie richtig geantwortet wird, siehe nachfolgenden Beitrag von "Banane".Smile

MfG
Holzwurm
(06-07-2021 07:37)Holzwurm27 schrieb: [ -> ]
(05-07-2021 15:42)peteralarm schrieb: [ -> ]Ein Blick in die Montageanleitung der entsprechenden Melder sollte helfen.
Die Melder haben meist eine Versorgungsspannung und einen Meldekontakt.

Natürlich habe ich die MA gelesen und auch verstanden.
Ich war mir nur nicht ganz sicher ob ich die +12V und COM Anschlüsse auch 2x weiterleiten kann.

Daher unnötiger Beitrag von Ihnen!Angry
Wie richtig geantwortet wird, siehe nachfolgenden Beitrag von "Banane".Smile

MfG
Holzwurm

Bemerkungen und Belehrungen in dieser Art kannst du dir schenken.
Aus der Antwort entnehme ich, das du zwar die MA gelesen, jedoch keinesfalls verstanden hast. Sonst hättest du diese Unsicherheit nicht. Wenn man schon eine Anlage selbst als DIY aufbauen will, sollte man gewisse Grundkenntnisse schon haben oder besser die Finger davon lassen. Genau das, was Banane nochmals für Dummis erklärt hat, geht aus der MA hervor.
(06-07-2021 09:51)peteralarm schrieb: [ -> ]
(06-07-2021 07:37)Holzwurm27 schrieb: [ -> ]
(05-07-2021 15:42)peteralarm schrieb: [ -> ]Ein Blick in die Montageanleitung der entsprechenden Melder sollte helfen.
Die Melder haben meist eine Versorgungsspannung und einen Meldekontakt.

Natürlich habe ich die MA gelesen und auch verstanden.
Ich war mir nur nicht ganz sicher ob ich die +12V und COM Anschlüsse auch 2x weiterleiten kann.

Daher unnötiger Beitrag von Ihnen!Angry
Wie richtig geantwortet wird, siehe nachfolgenden Beitrag von "Banane".Smile

MfG
Holzwurm

Bemerkungen und Belehrungen in dieser Art kannst du dir schenken.
Aus der Antwort entnehme ich, das du zwar die MA gelesen, jedoch keinesfalls verstanden hast. Sonst hättest du diese Unsicherheit nicht. Wenn man schon eine Anlage selbst als DIY aufbauen will, sollte man gewisse Grundkenntnisse schon haben oder besser die Finger davon lassen. Genau das, was Banane nochmals für Dummis erklärt hat, geht aus der MA hervor.

Erstens, sind wir nicht per Du,
Zweitens, war und bin ich nicht beleidigend wie Sie
Drittens, habe ich die MA auch verstanden. Ich wollte lediglich eine weitere Meinung bzw. vielleicht eine Alternative erhalten
Viertens, habe ich keine Unsicherheit (weil das ist nicht meine erste Anlage)
Fünftes, bin ich leider auch diesmal, am ausbessern von Fehlern, die sogenannte "Profis" gemacht haben (unterschiedliche, auch renommierte Firmen).

Trotzdem eine schöne Woche.

MfG
Holzwurm
(06-07-2021 11:04)Holzwurm27 schrieb: [ -> ]
(06-07-2021 09:51)peteralarm schrieb: [ -> ]
(06-07-2021 07:37)Holzwurm27 schrieb: [ -> ]Natürlich habe ich die MA gelesen und auch verstanden.
Ich war mir nur nicht ganz sicher ob ich die +12V und COM Anschlüsse auch 2x weiterleiten kann.

Daher unnötiger Beitrag von Ihnen!Angry
Wie richtig geantwortet wird, siehe nachfolgenden Beitrag von "Banane".Smile

MfG
Holzwurm

Bemerkungen und Belehrungen in dieser Art kannst du dir schenken.
Aus der Antwort entnehme ich, das du zwar die MA gelesen, jedoch keinesfalls verstanden hast. Sonst hättest du diese Unsicherheit nicht. Wenn man schon eine Anlage selbst als DIY aufbauen will, sollte man gewisse Grundkenntnisse schon haben oder besser die Finger davon lassen. Genau das, was Banane nochmals für Dummis erklärt hat, geht aus der MA hervor.

Erstens, sind wir nicht per Du,
Zweitens, war und bin ich nicht beleidigend wie Sie
Drittens, habe ich die MA auch verstanden. Ich wollte lediglich eine weitere Meinung bzw. vielleicht eine Alternative erhalten
Viertens, habe ich keine Unsicherheit (weil das ist nicht meine erste Anlage)
Fünftes, bin ich leider auch diesmal, am ausbessern von Fehlern, die sogenannte "Profis" gemacht haben (unterschiedliche, auch renommierte Firmen).

Trotzdem eine schöne Woche.

MfG
Holzwurm

1. Die "Du" Form als Anrede ist in Foren üblich und keinesfalls unhöflich.
2. Ich sehe keinen Punkt, an dem ich in irgendeiner Weise beleidigend war.
3. Dann sollte man sich klarer ausdrücken und nicht in seiner Fragestellung schon Unverständnis rüberbringen.
4. Bezweifle ich doch stark.
5. Papier ist geduldig.
Zitat:Ich war mir nur nicht ganz sicher ob ich die +12V und COM Anschlüsse auch 2x weiterleiten kann.
[... / Anderer Beitrag: ...] Viertens, habe ich keine Unsicherheit (weil das ist nicht meine erste Anlage)
Deine Frage war doch ob du die 12V und GND durch mehrere Dinge durchschleifen kannst - oder hab ich die Frage falsch verstanden? Das sind Grundlagen und natürlich ist das eine "Unsicherheit". Und wenn du dir absolut sicher bist, müsstest du ja nicht im Forum nachfragen.
Referenz-URLs