Hallo zusammen,

meine treue Alarmzentrale eff-eff 561-MB8 meldet alle paar Stunden einen Sabotagealarm mit folgender Fehlermeldung:

Analogkanal 23
BUS2 TN 1/1 IK2T
BUS2 TN 1/2 IK2T

Ich habe 3 Bewegungsmelder, außerdem an der Tür meines kleinen Geschäfts einen Magnetkontakt und einen Kontakt, der überprüft, ob die Tür abgeschlossen ist, eine kombinierte Sirene/ Blitz und noch eine zweite Sirene ohne Blitz und einen Überfallschalter verbaut.

Kann man (wenn man Ahnung hat) der Fehlermeldung entnehmen, welches Bauteil den Sabotagealarm auslöst?

Danke im voraus!
Ich würde sagen, am IK2T (IDENT-KEY (IK2) Bedienteil mit Tastatur), dem können 3 Eingänge zugeordnet werden:
- Überfall, -Riegelschaltkontakt, -Öffnungskontakt
Und Riegelschaltkontakt sowie Öffnungskontakt sind ja Analogeingänge.
Super, vielen Dank für Deine schnelle Antwort!

Habe gerade mal den kleinen Kasten aufgemacht, von dem ich denke, dass es der Ident-Key ist (weiß, ca. 15x15cm, unten neben der Tür). Es wurde natürlich ein Sabotagealarm ausgelöst, mit fast identischer Meldung:

Analogkanal 23
BUS2 TN 1 IK2T
BUS2 TN 1/2 IK2T

Wir sind also auf der richtigen Spur.

Wie kann man jetzt herausfinden, ob es sich um einen Fehler am Riegelschaltkontakt oder Öffnungskontakt handelt?

Und ist damit ausgeschlossen, dass einer der Bewegungsmelder oder die Sirene einen Defekt hat? Laufen die nicht über den IK2?

LG
Der Anschlussplan der IK-2 AWE ist z.B. hier http://datenblatt.roteiv.shop/0.08-022160.20.pdf auf Seite 14.
Du kannst ja mal den Deckelkontakt auf "zu" fixieren und dann ST3 abziehen, und schauen, ob dann diese Sabotagemeldung kommt.
Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind. Vermutlich stirbt eher dein IK2 Transponderleser, wo du scharf schaltest. Mach mal bitte ein Foto von dem Leser draußen.

Wobei der analoge Eingang 23 die Überwachung des Lautsprechers der Außenalarmierung ist. Besteht diese noch aus Blech, die gammeln halt irgendwann weg, dann steht aber normalerweise Sabo Sirene.

Letztendlich muss man mal den Ereignispeicher mit einem LCD Bedienteil oder einem Notebook auslesen. Nur über das kleine Display ist natürlich etwas unübersichtlich.
(15-07-2021 17:30)Feuermelder schrieb: [ -> ]Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind.
Oh ja, das stimmt natürlich.

Kann man bei der MB8 die Analogen Meldegruppen nicht frei programmieren?
Vermutlich stirbt eher dein IK2 Transponderleser, wo du scharf schaltest. Mach mal bitte ein Foto von dem Leser draußen.

Foto habe ich angehängt.

Wie könnte ich denn ohne Bedienteil feststellen, ob es eher die Sirene oder der Transponderleser ist? Macht bei Beidem die Meldung Analogkanal 23 Sinn?

Vielen Dank!