Hallo,

ich habe derzeit ein etwas nerviges Problem an meiner MB24 (aktuellste SW) in Verbindung mit einer IK3-AWE (ebenfalls aktuellste SW). Der Leser zum S/US schalten funktioniert tagelang problemlos, dann werden plötzlich alle Datenträger als ungültig abgewiesen. Manchmal klappt es nach mehreren Versuchen noch, meistens kommt aber schon Sabo wegen zu vieler Versuche. Das Problem tritt sowohl beim Scharf- als auch beim Unscharfschalten auf. Manchmal direkt beim ersten Einlesen, manchmal aber auch erst beim Bestätigen. Ich nutze das Wechselcodesystem. Die Datenträger wurden manuell eingetragen, nicht eingelesen. Leider gibt das Ereignisprotokoll keine weiteren Hinweise.

Ich bin über jeden Tipp dankbar.
Auf welchem Untergrund ist der Leser montiert, Mauerwerk Metall, oder ist er in ein Siedlegehäuse eingebaut. Ewentuell die Spanung seperat aus der Zentrale durchschalten, es Kann zu Spanungsverlust kommen wenn über den Bus geschaltet ist und zu viele Teilnehmer auf dem Strang sind. Ist das Problem von Anfang an gewesen oder erst im Laufe der Zeit aufgetreten?
"Sabotage wegen zu vieler Versuche" - ist das eigentlich in der Programmieranleitung dokumentiert, und VdS-konform?
Mich wundert irgendwie, dass man so offenbar bei einer Anlage mit IK3 von aussen Sabotage auslösen kann, ohne Spuren zu hinterlassen. Das würde ja quasi zu Missbrauch einladen.
Nein, eigentlich läuft bei IK3 nach 3 Fehlversuchen eine programmierbare Sperrzeit.
(11-08-2021 18:03)Feuermelder schrieb: [ -> ]Nein, eigentlich läuft bei IK3 nach 3 Fehlversuchen eine programmierbare Sperrzeit.

Ich hab jetzt die Stelle in einem der Handbücher gefunden, nämlich im "Benutzerhandbuch WINFEM Advanced für EMZ..." Da steht:
Gemäß EN 50131 gilt folgendes Verhalten:
[...]
7. Fehlversuch -> Aktivierung der Sperrzeit + Auslösung des Eingangs "Anzahl Falschcode >6"

und weiter unten zu dem Eingang:
[...] Zuordnung der Meldergruppe [...] Gemäß EN 50131 ist diese Meldergruppe als Sabotage-Meldergruppe zu definieren.

Gut und schön, ich habe das mal versucht, aber die Meldergruppe als STG definiert. Weil ich gerade nicht so viele verschiedene ungültige IK3 Tokens zur Hand hatte, habe ich stattdessen ein RFID Pentesting Tool verwendet. Damit habe ich in wenigen Sekunden *Sabotage* ausgelöst; zu Sperrzeiten und dann zur Auslösung meiner STG MG kam es nicht Sad
(10-08-2021 15:24)Superhoschy2222 schrieb: [ -> ]Auf welchem Untergrund ist der Leser montiert, Mauerwerk Metall, oder ist er in ein Siedlegehäuse eingebaut. Ewentuell die Spanung seperat aus der Zentrale durchschalten, es Kann zu Spanungsverlust kommen wenn über den Bus geschaltet ist und zu viele Teilnehmer auf dem Strang sind. Ist das Problem von Anfang an gewesen oder erst im Laufe der Zeit aufgetreten?

Hallo,

der Leser ist direkt auf dem Mauerwerk montiert. Die Spannung ist stabil, auf dem Bus-Strang ist neben der AWE nur noch ein Bewegungsmelder angeschlossen, Länge ca. 10m, 2x2x0,8mm. Aufgetreten ist es seit der Umstellung auf Wechselcode, zunächst ganz vereinzelt, in letzter Zeit jedoch regelmäßig - wie immer jedoch, seit ich hier geschrieben habe, ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Dodgy Ich habe jedoch noch festgestellt, das die Reichweite des Lesers sehr groß ist, kann es da durch Wechselwirkung mit dem RFID im Autoschlüssel zu Problemen kommen? Theoretisch kann man die Leserempfindlichkeit ja einstellen, ich bekomme die Funktion, so wie in der Anleitung beschrieben, jedoch nicht aktiviert.
Bei "Datenträger + PIN" kenne ich solche Effekte, wenn man den Datenträger bei der PIN Eingabe in der Hand hält. Den muss man weit weg halten, wenn er dabei nicht (falsch) gelesen werden soll.
Hey, evtl. andere Datenträger oder Komponenten in der Nähe (früher Swatch Uhr-heute Apple Watch mit NFC?)die den Austausch zwischen Leser und Datenträger beeinfluussen könnten.

Auserdem bei der Bedienung der Tastatur einen Datenträger nicht in der gleichen Hand halten.
War bei einem Kunde von mir so.MIt dem Zeigefinger auf Tastatur getippt,und im Handballen den IK-Datenträger.

Vielleicht hilft es ja,gute Zeit noch.
Entschuldigung.Hatte die Antwort des Vorgängers erst nach dem verfassen meiner Antwort gesehen.Codeeingabe durch erkenn und übertragen des IK unterbrochen= ungültiger Datenträger.
MFG
Vielen Dank für die vielen Tipps. So wie es jetzt aussieht, war/ist wohl doch der Autoschlüssel der Übeltäter. Habe den IK3-Schlüssel jetzt an so einem Zipper, für mehr Abstand. Seit dem keine Probleme mehr. Komischerweise kann man den Fehler trotzdem nicht bewusst reproduzieren. Hängt IK3 und Autoschlüssel zusammen im Erfassungsbereich, kann es trotzdem mehrere Male funktionieren.

Ich werde mal weiter beobachten. Cool