Hallo,

ich habe seit einigen Tagen eine Terxon SX in Betrieb. Einer der 8 zusätzlichen Transistorausgänge (ohne Relayplatine) ist so programmiert, dass er im Zustand Alarmanalge Aktiv zur Ansteuerung einer Signal-LED auf 12 Volt schaltet.

Jetzt habe ich zufällig festgestellt, dass an diesen zusätzlichen Ausgängen immer eine Spannung von 0,6 Volt messbar ist. Eigentlich müsste doch im nicht angesteuerten Zustand an diesen Ausgängen Null Volt vorhanden sein ???

Abus teilte fernmündlich mit, dass dieses Normal sei. Ganz glauben kann ich es jedoch nicht.
Hallo,

ja, das ist bei Transistorausgängen normal.

Es bleibt funktionsbedingt immer eine geringe Restspannung stehen.
Für das Schalten von 12V Lasten, wie Relais oder eben LED´s ist dies nicht von Bedeutung.

Ein Transistorausgang verhält sich anders wie ein reiner Relaisausgang.

Mach dir keine Sorgen.

Gruß Tim
Grüß Dich Kabelkasper,

bei der Terxon MX sind die zusätzlichen Ausgänge von Hause auf ON. Möchte man das nicht, kann man sie mit dem Code 159 auf 'Inv Ausg AN' (invertieren) stellen. Das gilt dann jedoch für die ganze 'Mannschaft', also alle 8 der Ausgänge. Das könnte bei der SX eventuell auch so sein.

Übrigens - diese Relayplatine ist mit wenig Aufwand und Kosten selbst zu bauen.

Gruß
Manfred