Weiss jemand ob ich bei einem 2-Kanal Relais (12127) je ein Relais als Taster (Taster Modus) und das andere als Schalter konfigurieren kann? Das Manual sagt zwar, dass bei einem 2-Kanal Relais beide jeweils getrennt konfiguriert werden (können), das heisst aber zuerst mal, dass 2 unterschiedliche Verbraucher angeschlossen werden können. Ob aber auch je ein Taster und Schalter konfiguriert werden können, wird nicht erwähnt. Ich gehe aber mal davon aus...
Hat jemand Erfahrung damit?

Bevor ich ein 2-Kanal Relais kaufe wäre ich gerne auf der sicheren Seite.

Danke.
Wenn die als 2 Funkschalter in den Sensoren auftauchen, dann sollte das möglich sein. Zur Sicherheit einfach Lupusec fragen, Antwort am besten hier wieder teilen.
Bisher noch keine Berührungspunkte mit gehabt, aber interessante Frage. Gerne teilen!
Ja, funktioniert!
Kurzer Update: habe das 2-Kanal Relais eingebaut und je einen Kanal als Taster, den anderen als Schalter/Schließer konfiguriert. Die beiden Eingänge (S1/S2) habe ich nicht mit externen Taster bzw Schalter verdrahtet. Nutze nur die Ausgänge O1/O2. Funktioniert perfekt im Taster- und Schaltermodus, so wie von seagull bereits erwähnt.