Grüße euch,
Ich möchte eine Abus SG1800 und eine Abus AZSG10020 an die Terxon MX anschließen. Bei der SG1800 soll im Außenbereich nur der Blitz / keine Sirene angesteuert werden, die AZSG10020 soll es im Haus für Eindringlinge ungemütlich machen. Beide Standard-Anschlusspläne liegen mir vor. Wie würdet Ihr das realisieren? Danke!
Zitat:Beide Standard-Anschlusspläne liegen mir vor. Wie würdet Ihr das realisieren?
Joar, wahrscheinlich dann genau so, sofern die betreffenden Ausgänge noch nicht genutzt werden - nur eben den Ausgang für die akutsiche Signalisierung am Außensignalgeber nicht anschließen. Warum du aber nen Kombisignalgeber kaufst, wenn du nur das Blitzlicht brauchst, versteh ich trotzdem net.
Die SG1800 hängt bereits seit längerem an der Hauswand und war zuvor komplett angeschlossen. Jetzt Kam die Innensirene hinzuund ich möchte keine akustische Außenalarmierung mehr, sondern lieber innen Lärm. Da kam die Idee die SG1800 als rein optische Aussenalarmierung weiter zu nutzen. Welche Anschlüsse gemäß Standard-Anschlussplan der SG1800 kann bzw. muss ich weglassen?
Den, der zu Sireneneingang -COM (-) führt.
Hallo
An der MX sollte einer der Ausgänge Op1 bis Op3 die Sirene und den Blitz ansteuern.
Welcher Ausgang die Sirene ansteuert findest du heraus, indem du die Einstellungen von 081 bis 083 abfragst.
Dort wo Wert 00 eingetragen ist, handelt es sich um den Ausgang für die Sirene. Wo 08 eingetragen ist, ist für den Blitz.
Aber: Wenn du den Ausgang für die Sirene abklemmst wird diese losheulen.
Wenn du einfach an die Sirene rankommst, dann am besten die MX in den Programmiermodus bringen, dann die Sirene öffnen und den Akku der Sirene abklemmen. Dann erst die Leitung zur Sirene von OpX abklemmen und mit 12V AUX verbinden.
Wenn du nicht so einfach zur Sirene kommst, dann einfach die Leitung zur Sirene von OpX abklemmen(Sirene heult los) und diese gleich wieder mit 12V AUX verbinden, dann sollte sie wieder ausgehen.
Die Sirene der AZSG10020 dann an den freigewordenen OpX, wo zuvor die SG1800 drann war, anschließen und den Blitz der AZSG10020 an den 3ten OPX, der noch frei sein sollte, anschließen und diesen ebenfalls mit Wert 08(Blitz folgend) versehen.
Mfg
Sektionschef
Danke schon mal. Ich werde das dann am WE mal angehen. Grüße
Also, es stellen sich Fragen! Ich hoffe meine Gedanken sind nicht vollkommen absurd...

Ich habe mich zunächst entschieden die SG1800 von der MX und vom Akku komplett abzuklemmen.
Dann habe ich die AZSG10020 gemäß Verdrahtungsplan an OP2 und TR angeschlossen. OP2/082 ist auf 00/Sirene programmiert. Das funktioniert soweit natürlich alles perfekt.

Nun zu meinem Vorhaben die vorhandene SG1800 nur als Blitzer (ohne Sirenenfunktion) zu betreiben:
1) Der TR auf der MX ist ja bereits durch die AZSG10020 belegt. Ist es möglich Tamper-Ein/Ausgang der SG1800 einfach in die Com/AT-Sabolinie in Reihe zu integrieren? Tamper-Jumper auf "ext"? Dann kann das System das im Sabo-Fall zwar nicht der Sirene zuordnen, aber das finde ich zweitrangig?
2) Da ich die SG1800 nur als Blitzer nutzen möchte, langt es da nicht den ST-Eingang der SG1800 mit OP3 zu verbinden? Strob-Jumper auf "man"? Programmierung 083 als 08? Kann ich die Belegung von OP1 komplett weglassen, da diese ja die nich gewünschte Sirene ansteuern würde? Somit wäre OP1 ggf. noch für anderes frei. Anschluss von C+ (SG1800) an 12V Aux?
3) Was passiert eigentlich, wenn man den Speaker in der SG1800 darüber hinaus einfach abklemmt?

...oder bin ich hier komplett auf dem Holzweg?
(23-01-2022 11:59)Margei schrieb: [ -> ]Also, es stellen sich Fragen! Ich hoffe meine Gedanken sind nicht vollkommen absurd...

Ich habe mich zunächst entschieden die SG1800 von der MX und vom Akku komplett abzuklemmen.
Dann habe ich die AZSG10020 gemäß Verdrahtungsplan an OP2 und TR angeschlossen. OP2/082 ist auf 00/Sirene programmiert. Das funktioniert soweit natürlich alles perfekt.

Nun zu meinem Vorhaben die vorhandene SG1800 nur als Blitzer (ohne Sirenenfunktion) zu betreiben:
1) Der TR auf der MX ist ja bereits durch die AZSG10020 belegt. Ist es möglich Tamper-Ein/Ausgang der SG1800 einfach in die Com/AT-Sabolinie in Reihe zu integrieren? Tamper-Jumper auf "ext"? Dann kann das System das im Sabo-Fall zwar nicht der Sirene zuordnen, aber das finde ich zweitrangig?
2) Da ich die SG1800 nur als Blitzer nutzen möchte, langt es da nicht den ST-Eingang der SG1800 mit OP3 zu verbinden? Strob-Jumper auf "man"? Programmierung 083 als 08? Kann ich die Belegung von OP1 komplett weglassen, da diese ja die nich gewünschte Sirene ansteuern würde? Somit wäre OP1 ggf. noch für anderes frei. Anschluss von C+ (SG1800) an 12V Aux?
3) Was passiert eigentlich, wenn man den Speaker in der SG1800 darüber hinaus einfach abklemmt?

...oder bin ich hier komplett auf dem Holzweg?

Hallo
zu 1.) Ja, entweder die beiden Tamperausgänge der Sirenen in Reihe schalten oder den Tamper der SG1800 gar nicht verdrahten und den Jumper auf Int stellen.
zu 2.) Ja genau.
zu 3.) dann wird natürlich kein Ton ausgegeben, sonstiges Verhalten ist aber nicht definiert(vielleicht kommt es zu einer höheren Stromaufnahme, weil öfters Alarm aktiviert wird den du nicht hörst, etc).
Mfg
Sektionschef
Guten Abend Sektionschef,
vielen Dank für die Unterstützung. Es hat alles geklappt, ohne etwas zu schrotten