Hallo zusammen,

ich habe eine Lupus XT2+ als Einbruchmeldeanlage. Da ich zwei Areas konfiguriert habe (Privat - Area 1 und Büro - Area 2) habe ich für das Büro eine Innensirene (noch mit blauem Schalterfeld (Switch)).

Ich habe diese Innensiren nun auch soweit konfiguriert (bei Alarm, egal in welcher Area wird die Innensirene ausgelöst).

Ich habe nun aber folgendes Probleme und finde in den Einstellungen und im Handbuch nicht die passende Antwort:

Die Innensirene soll (!) auf für die Dauer des definierten Verzögerungszeitraums bis zur Scharfschaltung Bestätigungstöne wiedergeben (Eingangssignal an). Allerdings nurfür Area 2! Aktuell gibt Sie die Töne aus, egal welche Area ich scharfstelle.

Weiß jemand von Euch auf die Schnelle, wie ich der Innensirene "beibringen" kann, dass Sie die Bestätigungstöne nur für Area 2 ausgibt und bei Area 1 stumm bleibt, aber trotzdem bei Einbruchereignissen auf beide Areas reagiert?

Gruß
Christian
Sireneneinstellungen/Sirene/Area 1 oder 2 auswählen/Lautstärke Ein- und Ausgangsverzögerung/stumm-leise-mittel-laut
(21-04-2022 13:51)ssb-security schrieb: [ -> ]Sireneneinstellungen/Sirene/Area 1 oder 2 auswählen/Lautstärke Ein- und Ausgangsverzögerung/stumm-leise-mittel-laut

Hallo ssb-security,

vielen Dank für die schnelle Info. Leider hat es nicht geklappt, oder ich habe dich nicht richtig verstanden.

Das habe ich gerade gemacht:

1.) den ersten Pin der Inensirene für die Programierung auf ON gestellt
2.) Am PC in der XT2+ angemeldet
3.) Siereneneinstellung
4.) Das Zahnrad hinter meiner Innensirene geklickt
5.) Unter "Area" die eigentlich falsche Area 1 ausgewählt
6.) "Lautstärke Ausgangsverzögerung" auf Stumm
7.) "Lautstärke Eingangsverzögerung" auf Stumm
8.) Unter "Area" wieder die richtige Area 2 ausgewählt
9.) den ersten Pin der Inensirene für die Programierung auf OFF gestellt

Leider bringt mich das nun nicht weiter. Die Sirene ist zwar still bei der Ein- und Ausgangsverzögerung. Dieses leider aber bei beiden Areas. Für Area 2 soll ja die Ein- und Ausgangsverzögerung signalisiert werden.

Wo habe ich dich falsch verstanden?

Gruß
Christian
Wenn Du eine Pin beim Anlernen umlegen musst, hast Du die Innensirene V1, welche seit 2018 nicht mehr verkauft wird. Damit kannst Du das nicht einzeln steuern. Erst mit der Innensirene V2 (hat keine Pin's mehr), geht das.

Handbuch Seite 123 Zitat: Wählen Sie „Ändern“ um die Einstellungen der gewünschten Sirene zu öffnen.
Nachdem die gewünschte Konfiguration eingestellt wurde, werden sie gespeichert
und durch einen kurzen Ton der Sirene bestätigt.
Dieses Untermenü ist ausschließlich für die Außensirene und Mini Innensirene V2
(im Verkauf ab Herbst 2018) vorhanden.
Moin,

nochmals danke für deine schnelle Antwort.

Ja, die Innensirene hat wohl die Version 1. Ich bin mir aber sicher, dass ich die gewünschte Konfiguration mit dieser Innensirene realisieren lässt. Ich habe nämlich diese Innensirene genau so konfiguriert aus meiner alten Wohnung übernommen.

Das einzige was nun seinen kann ist, dass sich softwaresteitig in der Konfiguartionsmaske der XT2+ etwas geändert hat. Das würde auch erklären, warum ich den Menüpunkt heute (bei meiner neuen XT2+) nicht mehr finde... :-/

Gruß
Christian
wenn ich mich richtig erinnere, war das bei meiner mini Innersirene V1 auch so.

Das Menü für die Einstellungen wird zwar angezeigt aber eine V1 Sirene übernimmt diese Einstellungen nicht ( ohne extra Funktionen ).
Nur bei einer V2 Ausführung funktioniert es dann.
OK... danke für die Informationen!

Ich werde nun die Innensirene nur für eine Area konfigurieren... Geht auch, auch wenn es schade ist, dass sie dann nicht mehr den Alram aus der anderen Area wiedergibt... Aber ich habe ja noch meine Außensirene (beiden Areas zugewiesen) und die höre ich eh überall...

Gruß
Christian