Servus Gemeinde,
ich habe an meiner Esser BMZ 8000C ein FBF 2001E, also das von Esser vertriebene angeschlossen, alles funktioniert tadellos, bis auf eine Sache, ich kann nicht vom FBF die Brandfallsteuerungen abschalten, d.h. drücke ich den Taster für die Abschaltung der Brandfallsteuerungen, erleuchtet die LED im Taster, auf der Zentrale kommt aber kein Revision aktiv an.
Stelle ich den Jumper am Peripheriemodul nun von Stellung 1-2 auf Stellung 2-3, dann wird mir Revision aktiv angezeigt, und am FBF wird die LED links neben dem Taster Brandfallsteuerungen ab angesteuert und diese leuchtet gelb, wie es auch sein soll, stelle ich den Jumper zurück geht auch die Revision weg, drücke ich den Taster passiert dann auch nix, also keine invertierte Ansteuerung. Zudem steht kein Alarm an oder sonstiges. Alle anderen Taster funktionieren ordnungsgemäß, Akustik ab geht von Zentrale zu FBF und von FBF zu Zentrale, gleiches mit der ÜE, Rückstellen geht auch problemlos. Ich hab das Handbuch von der 8000 und vom FBF komplett zerpflückt, alles probiert, auf der IFAM Website geschaut, mir auch nochmal das Handbuch vom normalen FBF 2001 angesehen, ich kann keinen Fehler erkennen. Vielleicht gibt es jemanden, der das selbe Problem auch hatte oder hat. Achso, angeschlossen ist Brandfallsteuerungen ab an Klemme 14, 15 ist frei und 16 u. 17 ist wie auf der Anleitung gebrückt. In tools8000 ist das FBF nach DIN14661:2001 programmiert.
Kann mir nur einen technischen Defekt am FBF vorstellen oder eigene Dummheit.

Und falls jemand fragt, braucht man ein FBF an seiner Zentrale zuhause? Nein. Hab ich es trotzdem, ja.

Danke für etwaige Hilfe schonmal
Wenn du ein FBF2001E hast, dann ist die Anschlussbelegung anders als beim FBF2001. Beim FBF2001E liegt die Revisionstaste an Klemme 8 am FBF.

Das FBF2001 ist die universale Version, wo man für jeden Taster mittels Jumper festlegen kann, ob high oder low geschaltet wird, das FBF2001E ist explizit für Esser ohne Einstellmöglichkeiten.
(30-11-2022 21:45)Feuermelder schrieb: [ -> ]Wenn du ein FBF2001E hast, dann ist die Anschlussbelegung anders als beim FBF2001. Beim FBF2001E liegt die Revisionstaste an Klemme 8 am FBF.

Das FBF2001 ist die universale Version, wo man für jeden Taster mittels Jumper festlegen kann, ob high oder low geschaltet wird, das FBF2001E ist explizit für Esser ohne Einstellmöglichkeiten.

Du hast recht, hab es umgeklemmt, jetzt funktioniert der Taster für BFS ab, ich danke dir vielmals, mich wundert es trotzdem, dass meine Anleitung von Esser ist und es darin nicht richtig drin stand....

Danke dir vielmals