Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo, ist hier vielleicht ein Satel Integra Besitzer der mal was ausprobieren kann? Ich habe eine Integra-64 und es soll laut Manual möglich sein eine Schnellscharfschaltung+Sperrung am Bedienteil mit [1]+[#] durchzuführen (Dazu muss man als Errichter diese Funktion zuerst aktiviert haben, das habe ich natürlich).

Das Ergebnis ist aber eine ganz "normale" Scharfschaltung, sowie bei [0]+[#], kein Unterschied. Der Sinn der Schnellscharfschaltung mit 1+# liegt an der nicht-Scharfschaltung von sg. "gesperrten" Linien, d.h. einzelne Melder(=Linien) sind dabei deaktiviert und haben dafür eine Option gesetzt (damit man zu Hause bleiben kann und trotzdem ein Fenster im 1. Stock öffnen kann). Bei 0+# wird diese Option ignoriert und alles scharf geschalten, so sollte es zumindest funktionieren.

Wäre nett wenn das jemand mal ausprobieren könnte, der Hersteller reagiert nicht auf meine Mails...
Bei eingeschalteter Schnellscharfoption wird in den meisten Fällen 0# für scharf abwesend und 2# für scharf anwesend genutzt. Damit werden jeweils Aussenhautsicherung oder Gesamtsicherung aktiviert.
1# ist ein Sonderfall, in der scharf abwesend geschaltet wird, ausser der optional gesperrten Linien die bei Nichtverwendung des "finalen Kontaktes" (in der Regel die Haustür) ausgeschlossen sein sollen. Sprich: es wird scharf abwesend geschaltet, wobei man sich in einem vordefinierten Bereich aufhalten kann. Diese Funktion wird aber recht selten eingesetzt, da dies meist eleganter zu lösen ist.

Mail nicht den Hersteller an, sondern den deutschen Support Wink
Hallo und danke für die Antwort. Ich finde keine Mail für den deutschen Support?!

Das Problem bei 2# ist dass damit auch die Eingangszeit nicht wirkt. Gibt es einen Grund warum 1# überhaupt nicht wirkt und sich stattdessen wie 0# verhält?

Ich zitiere mal aus dem Programming Handbook:
Bei Nichtverlassen des Objektes sperren – die Linie wird automatisch gesperrt, wenn im Laufe der Ausgangszeit kein Ausgang aus dem Bereich registriert wurde (die Ausgangslinie wurde nicht verletzt). Die Linie wird auch dann gesperrt, wenn „Externscharfschalten + Sperrungen” aktiviert wird (die Registrierung des Ausgangs aus
dem Bereich ist in diesem Fall bedeutungslos
).

Also hat 1# nicht zwangsweise etwas mit der Ausgangszeit zu tun und sollte auch funktionieren wenn keine Linie auf "Ausgang" gesetzt ist (unsere Linien sind alle Sofortlinien).
Übrigens funktioniert auch 2# nicht so wie es soll, die Option "bei Nichtverl. des Objekts sperren" wird schlichtweg ignoriert und der Alarm geht los!

Einzige Möglichkeit: Die Linien auf 3 - Interne mit Verzögerung umstellen, dann wirkt 2# (1# aber auch nicht). Mache ich das habe ich bei der Eingangstüre aber das Problem dass die Eingangszeit nicht wirkt. Stelle ich diese Türe auf 1 (Eingang) wirkt wieder die Sperrung nicht - ich krieg das nicht hin!

Was ich will ist ja eigentlich ganz einfach: Das Untere Geschoß scharf, der Rest nicht. Und eben alles bei Nichtanwesenheit.
die Option "Bei Nichtverlassen..." funktioniert bei Sofortlinien, wie bei Eingangs-Ausgangslinien, oder wenn der Bereich ausgangsverzögert ist gleichermassen.

Setze die Option
[Bild: cd1ne8yx3sxc0c1y9.jpg]

Schalte mit 1# scharf
[Bild: cd1neypehgvpmon35.jpg]

Die Linie ist auf Bypass
[Bild: cd1nfcpxb2vqbpqe9.jpg]

den deutschen Support findest Du hier: http://www.satel.pl/de/distr/
Danke für die Information, so habe ich es auch eingerichtet.
Ich habe das Rätsel gelöst: Es MUSS eine Ausgangszeit für den Bereich definiert werden, bei mir standen 0 Sekunden drin (ich nutze diese Funktion nicht weil von außen scharfgeschalten wird). Sobald man 1 Sekunde oder mehr als Wert eingibt funktioniert es.

Sehr gemein und nicht dokumentiert, ich werde dass den Herren in Polen noch mitteilen, die haben inzwischen nach 8 Tagen geantwortet, verstehen aber scheinbar mein Problem nicht...

Der Screenshot mit der Ausgangszeit hat mich auf die richtige Fährte gebracht. Danke!
Referenz-URLs