Hallo,
einer meiner Funkzylinder, der sonst gut funktioniert, braucht alle 8 bis 14 Tage eine neue Batterie. ich glaube, hier im Forum schon einmal einen Beitrag darüber gelesen zu haben, finde ihn aber nicht mehr.
kennt einer den Beitrag? oder kennt ihr das Problem?
Dann hat das Teil einen kurzen. 8 - 14 Tage ist sonst unmöglich.
Naja, kurzer ist vielleicht übertrieben, aber schleichender Übergang mit Batterieverbrauch triffts dann eher. beim Kurzer batscht es und das wars dann.
Klugscheissmodus aus.
Das Ding ist nass oder feucht geworden und daraus resultiert dein Batterieverbrauch. Wenn du weisst, wie es aufgeht, leg ihn trocken und deponiere ein richtig kleines Paket Silica Gel parallel zum Batteriefach.
Die nehm ich immer aus den Hik oder dahua kams aus dem Innenring, wenn die Kams im Innenbereich montiert werden, da brauchts die nicht.
Im freien Verkauf findest du diese nicht.
Ich fahre alle meine Aussenzylinder in dieser Weise und seit dieser Zeit keine Probleme mehr.
Aber wie gesagt: da musst wissen was du tust.
Hallo, feucht kann er eigentlich nicht sein , ist eine übergangstür von der Garage zum Keller und da wiederum auf der Innenseite. hab schon auf den Druckknopf getippt. die drähte sind isoliert, da gab's früher Mal Probleme.
irgend ein kriechstrom? aber woher sollte er kommen?
(11-01-2023 20:26)funkistnichtalles schrieb: [ -> ]Naja, kurzer ist vielleicht übertrieben, aber schleichender Übergang mit Batterieverbrauch triffts dann eher. beim Kurzer batscht es und das wars dann.
Klugscheissmodus aus.
Das Ding ist nass oder feucht geworden und daraus resultiert dein Batterieverbrauch. Wenn du weisst, wie es aufgeht, leg ihn trocken und deponiere ein richtig kleines Paket Silica Gel parallel zum Batteriefach.

Schau mal hier (Klugscheissmodus aus Cool )
(11-01-2023 22:05)Blitzlicht schrieb: [ -> ]Hallo, feucht kann er eigentlich nicht sein , ist eine übergangstür von der Garage zum Keller und da wiederum auf der Innenseite. hab schon auf den Druckknopf getippt. die drähte sind isoliert, da gab's früher Mal Probleme.
irgend ein kriechstrom? aber woher sollte er kommen?

ich gehe mal davon aus, dass deine Garage nicht beheitzt ist. Im Keller ist es also wärmer wie in der Garage und der Knauf ist innen. Das könnte dann durchaus zur Folge haben, dass sich im Knauf Kondenswasser bildet. Das muss nur ganz minimal sein, kann jedoch schon genügen, dass zwischen Leiterbahnen oder Bauteilen der Elektronik ein Kriechstrom entsteht. Solche sind oftmals nur mit einer starken Lupe zu sehen.
Also so abwegig ist das mit der Feuchtigkeit nicht. Es muss ja nicht immer gleich Wasser heraus tropfen Blush
Helfen kann da oftmals reinigen und gut mit Plastikspray einsprühen.
Google weiss alles
amazon hat alles
Keiner weiß alles
Die Die ich bestellt hatte, paassten alle nicht so wie diese.
Deshalb schrieb ich, wie ich schrieb.
Wer es dennoch probieren will, bitte schön.
Wer dann die Lösung hat, her damit.
Bitte Bezugsquelle und Bestellnummer.
Alles andere ist mir mittlerweile zu lästig.
Siehe meine Signatur
Die eigene Erfahrung hat den Vorteil völliger Gewissheit…
Nur als Ergänzung: Die Batterien waren nicht leer, sondern es lag an den Kontaktflächen.
Nach etwas aufrauen war der Fall erledigt.
Besten Dank für die Rückmeldung.