Hallo,
Der Funk-Rauch-Melder JA-85ST meldete Batterie schwach und wurde im Bedienteil mit dem Hinweis, dass es sich um die Komponente 20 handelt, angezeigt.
Ich habe im Errichtermodus die 3 Batterien durch vorher getestete Neue ersetzt.
Es bleibt die Fehlermeldung und der Melder schließt den Test nur mit einem Blinken ab ohne zu piepen.
In Olink wird der Melder unter Komponente 20 mit Seriennummer und Level=100 angezeigt.

Muss die Reaktion "Feuer" oder "natürlich sein?

Was ist die Ursache der o.g. Meldung und wie beseitige ich den Fehler?
Drahtbrücken sind keine gesetzt.
bikerben
Nutze mal die Suchfunktion in diesem Forum und gebe dort den Begriff "Restspannung" ein Angel

Dabei ist es egal, um welches Fabrikat es sich handelt. Heart
Vielen DankHeart
Der Tipp hat geholfen. Fehlermeldung ist weg und der Test war erfolgreich.
Gruß
bilerben
Smile

Danke für die Rückmeldung.
Eine Frage bliebt offen:
Welche Einstellung in der Zentrale
Feuer oder natürlich??
Es soll immer gemeldet werden, wenn Rauch oder Hitze festgestellt wird.
Eingebunden habe ich den Melder in Linie B, bisher mit der Eigenschaft Feuer. Las aber irgendwo, dass natürlichrichtiger wäre.
bikerben
Sorry, da bin ich leider zu wenig in der Materie um hier die korrekte Auskunft zu geben. Da geht es mitunter um Menschenleben und das ist mir zu heikel ...

Bestimmt wird ein Errichter hier eine Antwort geben können, Du musst Dich noch etwas gedulden ... Angel
Hallo,

der Melder bleibt auf Natürlich stehen.

Dann ist er auf Brand und 24h aktiv.

Gruss Tim
Danke TimSmile, dann bin ich beruhigt.
So ist die Einstellung momentan.
bikerben
Find ich ja vollkommen logisch.
Da sollte sich der Entwickler mal erklären.
Feuer ist Feueralarm.
Was soll dann das natürlich?
Ah, ich habs kapiert.
Natürlich ist es Feueralarm
Hallo,

als "Natürlich" bezeichnet Jablotron bei der 80er immer die Einstellung die am Melder selber eingestellt sind. In der Olink Programmierung kann man dies überschreiben.

z.B. Wird so aus dem natürlichen Einbruchmelder mit externem Kontakt , bei Wahl in der Software "Feuer" ein DKM und bevor jemand fragt, dies nur wenn in einem DKM eingebaut.

Zum Thema zurück, da der Rauchmelder in der internen Einstellung am Melder selber auf Feuer steht, ist es egal ob er auf "natürlich" oder "Feuer" eingestellt wäre.

Mache Dinge sind einfach, einfach. Big Grin

Gruß Tim