Hallo Zusammen,

ich habe mir hier im Forum angemeldet, da ich ein paar Tipps zu einer eff eff Zentrale bräuchte und deshalb auf eure Hilfe hoffe.
Ich bin gelernter Elektroniker für Telekommunikationstechnik / Sicherheitssysteme.
Ein Bekannter von mir möchte gerne eine kleine EMZ bei sich einbauen und da möchte ich lieber auf verdrahtete, altbewährte Technik zurückgreifen.

Eine kleine effeff 561-M8 ist aus einem Rückbau (Ladengeschäft) vorhanden. Die 8 Meldelinien habe ich bereits mit 12,1 k-Ohm Widerständen abgeblockt.

Nun möchte ich gerne die Zentrale mittels getasteten Schlüsselschalter scharf / unscharf schalten, von Haus aus ist die Zentrale wohl für ein Blockschloss ausgelegt.
Leider habe ich keine Unterlagen zur Anlage, und die 561-MB8 scheint eine BUS Anlage zu sein und ist nicht wirklich vergleichbar.

Kann mir jemand bzgl. der Anschaltung helfen?

Beste Grüße und Dank,
emzfreund.
Mal schreibst Du 561-M, mal schreibst 561-MB8 Confused

Aber egal, der Anschluss ist eh identisch.
[attachment=4983]
Grün = zwingend und mit je 12k1 abschließen
Gelb = kann, aber Anschlußpunkte müssen mit 12k1 abschloßen sein
Rot = empfohlen damit nur extern Scharf geschaltet werden kann wenn die Anlage zu 100% betriebsbereit ist.
Alternativ: Mit SP ein Relais ansteuern welches die 0V für die S-/U-Funktion freigibt.
Hallo Herki,

es ist eine 561-M8. (Die 561-MB8 hatte ich nur erwähnt, weil ich natürlich im Vorhinein schon nach Unterlagen gesucht habe, aber halt immer nur die BUS Anlage gefunden hatte).

Deine begefügte Datei [attachment=4983] sehe ich leider nicht, ist da etwas schiefgegangen?

Beste Grüße.
Hallo Herki, Hallo Zusammen,
kurzes Update, die Anlage lässt sich nun bedienen u. scharf/unscharf schalten.
Ein kleine Bedienungsanleitung habe ich mir dazu direkt geschrieben, damit man die herausgefundene Funktion nicht
gleich wieder vergisst. :-)

Was mit etwas wundert, an den Anschlüssen "Ext. Signalgeber" und "Blitzleuchte" messe ich dauerhaft eine Spannung, egal ob die Anlage unscharf oder scharf ist.
Wie ist das von eff eff gedacht, muss die Spannung erst über die dicken Schrack Relais geführt werden und wird durch diese im Alarmfall geschaltet?
An der Anschlüssen "Sirenen" kann ich überhaupt keine Spannung messen, egal wann (das sind die Anschlüsse direkt bei der Sirenenkarte).
Oder sollen dort direkt Lautsprecher, z.b. Druckkammerlautsprecher angeschlossen werden?

Grüße emzfreund.
Das ist die Überwachung der Signalgeber und der Blitzleuchte. Wenn da bei dir nichts angeschlossen/Widerstand drauf ist und keine Sabo ansteht, dann ist die rausprogrammiert.

Die Sirenen bei EffEff/Novar/Honeywell sind nur Lautsprecher, das Tonsignal wird von der Zentrale erzeugt. Hier lassen sich nur Honeywellsignalgeber oder z.B. auch der Telenot OAS anschließen. Alle anderen Signalgeber erwarten hier meist stumpf eine Spannung und erzeugen den Ton selbst.