Hallo zusammen,

mit einer Lupus XT1 Plus und einer Funksteckdose mit Strommesser (12050) möchte ich die Einspeiseleistung eines Balkonkraftwerkes (600W PV) erfassen. Leider wird die Leistung immer mit 0W angezeigt.

- die Strommessung ist natürlich aktiviert
- Reset wurde durchgeführt (kWh Zähler genullt)
- abgemeldet, neu eingelernt
- die Steckdose an sich in Ordnung, ein z.B. eingesteckter Kühlschrank liefert eine ordentliche Grafik
- eine zweite Steckdose agiert identisch

Der telefonische Support von Lupus ist sich ganz sicher, dass das Thema Balkonkraftwerk funktioniert. Leider komme ich da seit Wochen nicht weiter, da sie es im Labor nachstellen wollen. Eine Rückmeldung habe ich bisher leider nicht erhalten.

Liegt es vielleicht an der alten Firmware [PSMP5_00.00.03.05TC] meiner beiden Steckdosen? "Unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.zig...ed-devices" findet sich zu den 12050 z.B. ein erwähnter Firmwarestand PSMP5_00.00.03.11TC, der offensichtlich höher ist. Die Zentrale selber ist auf aktuellem Stand 0.0.3.5Z.

1) Gibt es im Forum Erfahrungen dazu?
2) Hat es schon jemand mit dem Unterputzrelais V3 (12131) realisiert?

Viele Grüße

Nordmann
[...]

-------------
EDIT:
Irreführenden Text gelöscht
Ollik
Habe das noch nicht mit einem Balkonkraftzwerg realisiert, aber mit einem Stromgenerator, welches das gleiche Prinzip ist. Damit funktionierte es problemlos und zeigte an der Spitze 2,7 Kw an.
(20-07-2023 09:11)Nordmann schrieb: [ -> ]Balkonkraftwerkproblem:
Die Zentrale selber ist auf aktuellem Stand 0.0.3.5Z.

Mir wurde soeben eine neue FW 0.0.3.6B angeboten und in den Releasenotes ist etwas über dieses Problem beschrieben, welches mit dieser neuen FW behoben sein sollte.

Es sollen auch neue Bedingen hinzukommen "Leistung erzeugt mehr als", "Leistung erzeugt weniger" als usw

Auszugsweise Patchnotes:
Patchnotes 3.6B vom 28.07.2023
Neuerungen und Bugfixes in dieser Version:

Neuerungen für Balkonkraftwerke: Anzeige und Auswertung der Energiegerzeugung und Verwendung in der Hausautomation

Funksteckdosen mit Stromzählfunktion zeigen nun die aktuelle Leistung (W) sowie die kumulierte Gesamterzeugung (kWh) an.

Neue Automations-Bedingungen "Energieerzeugung über", "Energieerzeugung unter", "Energieerzeugung zwischen".

Passende neue Dashboardapp-Größen folgen über kommende APP-Updates
(20-07-2023 11:47)ssb-security schrieb: [ -> ]Habe das noch nicht mit einem Balkonkraftzwerg realisiert, aber mit einem Stromgenerator, welches das gleiche Prinzip ist. Damit funktionierte es problemlos und zeigte an der Spitze 2,7 Kw an.

Interessant! Welchen Firmware Stand hatte die genutzte 12050?
Das weiß ich nicht mehr. Der Stand war Herbst 2022.
Ich kann eine Rückmeldung geben, der Fehler zur nicht erfassten, eingespeisten Energie ist gefunden:

die Firmware [PSMP5_00.00.03.05TC] der Funksteckdosen (12050) war zu alt. Mit der von Lupusec zu Verfügung gestellten Version [PSMP5_00.00.03.12TC] geht es problemlos.

Das Unterputzrelais V3 (12131) wurde ebenfalls mit dem Balkonkraftwerk erfolgreich getestet, im Einsatz bei mir ist die [PSMP5_00.00.03.21TC] Firmware.

VG, Nordmann