Hallo an alle Leser!
Nach dem Batteriewechsel der Sirene 405-16X haben wir Funktionsproben gemacht und festgestellt, dass alle Funk-Bewegungsmelder (tierimmun 165-16x) im Alarmbereich 1 mal auslösen und mal nicht.
Es existieren 2 Alarmbereiche:
- Bereich 1 mit 3 Funk-Bewegungsmelder und mehrere Kontaktmelder.
- Bereich 2 mit 1 Funk-Bewegungsmelder. (Alarmbereich 2 nicht auf Funktion getestet.)

Hängt manchmal wohl damit zusammen, welche Person in den Alarmbereich geht.
Kann mich daran erinnern, dass schon der Einrichter bei der Montage gleiches Problem hatte. Damals dachten wir, dass es mit dem eingestellten Bereich des Melders für Tiere zusammen hing. Nach einigen Richtungsmontagen funktionierte dann alles.

Jetzt nachdem die Melder wieder oder auch nicht ausgelöst haben, konnte es nicht mit der Bereichsjustierung (Melder z.B. tiefer, höher oder nach rechts) zusammen hängen. Ich habe meine Hand und Körper direkt vor die Melder bewegt. Plötzlich ging es – dann wieder nicht ?

Kennt jemand dieses Problem?
Ich nehme mal an, dass Daitem wie alle anderen Hersteller auch eine Totzeit in die Bewegungsmelder eingebaut hat.

Der Melder legt sich dann für eine definierte Zeit schlafen, wenn er einmal ausgelöst hat, um die Batterie zu schonen.

Wenn du jetzt vor dem Melder rumtanzt zum Testen, dann musst du natürlich schon einige Zeit warten, bis er wieder auslöst.

Probier einfach mal scharfzuschalten und warte dann mal 5 Minuten und lauf dann ins Objekt.
Genauso ist es.
(23-08-2023 10:58)Feuermelder schrieb: [ -> ]Probier einfach mal scharfzuschalten und warte dann mal 5 Minuten und lauf dann ins Objekt.
... haben wir gemacht - ca. 2 Minuten gewartet. Werden dies aber zum Anlass nehmen und nochmal in aller Ruhe probieren.
Melde mich nochmal.
Danke
Tier-Immun Melder sind immer ein Kompromiss ... bei diesem Melder gibt es einige Dinge zu beachten:
1. Montagehöhe 2,20 m, Melder absolut parallel zur Wand ... unbedingt einhalten, Abweichungen verändern die Detektionscharakteristik
2. Meldertotzeit nach Auslösung ... wenn Du testen willst, geh' bitte min. 90 sec. oder mehr nicht durch den Detektionsbereich oder nutze die Testtaste um die Totzeit für 90 sec. abzuschalten
3. Einstellung der Empfindlichkeit ... es gibt insgesamt 4 Stufen, Beispiel: bei einer Detektionsempfindlichkeit der Stufe 1 und einer Montagehöhe von 2,20 m wird ein 1,70 m großer stehender Mensch erst ab 4 m Entfernung detektiert, eine höhere Empfindlichkeit verkleinert die Entfernung

Am besten besprichst Du das mal mit dem Errichter der Anlage.