Moin,

Leider startet bzw. zeigt meine Esser IQ8 C kein Zeichen von Leben mehr sobald diese an die Betriebsspannung angeschlossen wird.

Ich gehe mal von kurzem aus was jedoch für mich unerklärlich wäre da an der Anlage eine längere Zeit nichts geändert wurde.

Vielleicht hat hier ja irgendjemand eine Ahnung dazu.

Vielen Dank im Voraus
Hast du denn schon mal der Reihe nach Spannungen gemessen (vor und nach dem Trafo) und die Sicherungen im Netzteil F1/F2 bzw. auf dem Mainboard F1 geprüft? Sind Akkus verbaut?
Befreundeter Elektriker hat die Anlage durchgemessen und ja, war die Eingangssicherung F1 auf der Hauptplatine.

Danke für die Hilfe Smile