Hallo zusammen.
Habe eine BMZ getauscht gegen IQ8CONTROL M.
Jetzt habe ich natürlich alles auf esserbus Plus Ringe ausgetauscht. Ein Ring war noch ne alte esserbus Ringkarte. Kann ich diese einfach austauschen?
Muss man im Anschluss alles neu einlesen?

Danke im Voraus.
Willst du wirklich riskieren, dass da nicht das passieren wird, was passieren soll?
Bei jeder Veränderung muss sichergestellt sein, dass die Anlage nach Abschluss der Arbeiten korrekt arbeitet.
Wie willst du das gewährleisten, ohne das geprüft zu haben.
Die Aktion wirst du dir geben müssen, um nicht mit einem Bein im Knast zu stehen.
Naja, ich bezweifel, dass jeder die gesamte Anlage durchprüft, wenn er etwas geändert hat, auch wenn Esser das letztendlich möchte um sich aus der Haftung zu befreien. Ein paar Stichproben sollte man aber schon machen.

Ich prüfe aber nicht die gesamte Anlage, wenn ich ein Teil getauscht hab oder Melder erweitert hab. Das würde ansonsten im schlimmsten Fall bedeuten, 1 Melder erweitern und 5500Stück prüfen...
Hier gehts ja nicht um einen kleinen Austausch von einer defekten Komponente, hier geht es um eine wesentliche Änderung des Gesamtsystems. Hier muss meiner Meinung nach egal welcher Hersteller ein Kompletttest / Überprüfung durchgeführt werden.
Es gibt ja diverse Tools, das rauszufinden.
Bei einzelnen Loopkomponenten ist das klar, aber bei Loopkarten bin ich immer vorsichtig.
Hallo Stefen,
Ich weiß nicht was du vorher für einen Zentralentyp hattest?!
Wichtig ist, dass in einer IQ8 esserbus-Analogringkarten und esserbusPlus-Analogringkarten nicht gleichzeitig betrieben werden können. Das Netzteil muss dementsprechend eingestellt sein, d.h. bei esserbusPlus auf 40V (siehe Installationsanleitung). Die Zentrale erkennt dann selber, was für eine Analogringkarte steckt.
Bei ganz alten Anlagen kann es vorkommen, dass noch nicht Powerloop-fähige Melder bzw. Teilnehmer im Ring vorhanden sind. Das erkennt aber das tools8000.
Nach dem Zentralen- bzw. Ringkartentausch solltest du auf alle Fälle eine Melderdatenvergabe durchführen. Das geht mit den alten Analogringdaten (die man ja exportieren/importieren kann). Dabei werden eventuelle Fehler dann angezeigt.
Programmierung nochmal auslesen, prüfen und ablegen.
Der Austausch der Zentrale stellt im Sinne der Norm keine wesentliche Änderung dar. Es ist somit danach auch keine Sachverständigenabnahme gefordert.
Man sollte immer wenigstens stichprobenartig die korrekte Funktion der Gesamtanlage prüfen, da sich schnell mal Fehler einschleichen, z.B. in den Steuerfunktionen (Brandfallsteuerung, Alarmierung gehen verloren).
Wenn es bei der Ringprogrammierung keine Probleme gibt, funktionieren in der Regel alle Melder wie zuvor.
Aber Kontrolle ist immer gut!!! Der Errichter steht hier in der Verantwortung, da der Betreiber durch die Beauftragung seine Verantwortung an den Errichter übergibt, bis dieser die Anlage wieder an den Betreiber übergibt.
ESSER ist hier grundsätzlich nicht in der Haftung (außer das Produkt ist fehlerhaft).