17-02-2024, 01:04
Hallo,
Ziel ist die Absicherung mehrere Zimmer, mit Aufschaltung.
Ausgangsbedingungen:
Magnetkontakte Fenster, verkabelt: 6
Türe: 1
Rauchmelder, geplant Ei650iC, sind aber wohl nur über Funk Koppelmodul anschließbar, noch nicht ideal: 1 Eingang
Eingänge für Überfalltaster, (Un)Scharfschaltung, etc: 4
Technische Melder: 2
später eventuell Funk BWM, etc: 4
macht 18 Eingänge + virtuelle
Außensirene, Licht, Funk: 2
Innensirene: 2
Status Scharfschaltung: 1-2
Der Status der Melder soll an KNX gemeldet werden. Aufgrund der geringen Anzahl an Meldern überlege ich, ob das mit Ausgängen + Binäreingang nicht genauso geht wie mit dem KNX Modul. Wären dann ca. 8 Ausgänge zusätzlich
macht 6 bzw. 14 Ausgänge
Das wäre wohl die Integra 32 mit Int-E und Int-O oder Int-PP oder direkt die Integra 64, bei der vorerst eher kein Erweiterungsmodul nötig ist. Letztere ist eher sinnvoller.
Bestellliste:
-Integra 64
-Metallgehäuse mit Trafo; spricht etwas dagegen an den 12V Ausgang der Satel das Motorschloss zu klemmen? Dann ist das auch ausfallsicher
-Akku
-INT-KLCDS-BL oder KLCD, letzteres hat eine Klappe, welches empfiehlt sich? Ich habe die ausgewählt, da wohl funktional und günstig
-Außensirene vorerst keine, dann Funk (+Funkmodul)
-Innensirene 2x SPW-150
-Kommunikationsmodul...eigentlich heißt es, man soll zweigleisig fahren. Über das INT-GSM LTE lässt sich die App wohl auch nutzen. Ihr würdet aber immer zu dem und ETHM-1 Plus zusätzlich raten?
-RS232 Kabel
Fragen:
1) Passt die Bestellliste?
2) Bietet das KNX Modul einen Vorteil, den ich bedenken sollte?
3) Wären Perfecta oder Versa die bessere Wahl?
Ziel ist die Absicherung mehrere Zimmer, mit Aufschaltung.
Ausgangsbedingungen:
Magnetkontakte Fenster, verkabelt: 6
Türe: 1
Rauchmelder, geplant Ei650iC, sind aber wohl nur über Funk Koppelmodul anschließbar, noch nicht ideal: 1 Eingang
Eingänge für Überfalltaster, (Un)Scharfschaltung, etc: 4
Technische Melder: 2
später eventuell Funk BWM, etc: 4
macht 18 Eingänge + virtuelle
Außensirene, Licht, Funk: 2
Innensirene: 2
Status Scharfschaltung: 1-2
Der Status der Melder soll an KNX gemeldet werden. Aufgrund der geringen Anzahl an Meldern überlege ich, ob das mit Ausgängen + Binäreingang nicht genauso geht wie mit dem KNX Modul. Wären dann ca. 8 Ausgänge zusätzlich
macht 6 bzw. 14 Ausgänge
Das wäre wohl die Integra 32 mit Int-E und Int-O oder Int-PP oder direkt die Integra 64, bei der vorerst eher kein Erweiterungsmodul nötig ist. Letztere ist eher sinnvoller.
Bestellliste:
-Integra 64
-Metallgehäuse mit Trafo; spricht etwas dagegen an den 12V Ausgang der Satel das Motorschloss zu klemmen? Dann ist das auch ausfallsicher
-Akku
-INT-KLCDS-BL oder KLCD, letzteres hat eine Klappe, welches empfiehlt sich? Ich habe die ausgewählt, da wohl funktional und günstig
-Außensirene vorerst keine, dann Funk (+Funkmodul)
-Innensirene 2x SPW-150
-Kommunikationsmodul...eigentlich heißt es, man soll zweigleisig fahren. Über das INT-GSM LTE lässt sich die App wohl auch nutzen. Ihr würdet aber immer zu dem und ETHM-1 Plus zusätzlich raten?
-RS232 Kabel
Fragen:
1) Passt die Bestellliste?
2) Bietet das KNX Modul einen Vorteil, den ich bedenken sollte?
3) Wären Perfecta oder Versa die bessere Wahl?