Moin Leute. Ich hätte mal eine Frage bezüglich einer Esser Compact. Und zwar konnte ich die Anlage nach einem Meldertausch nicht programmieren. Alle Melder werden zwar gefunden, aber bei der Vektormessung trifft folgender Fehler auf. "Stich im Stich". Es wurden mehrere Stiche an einer Position gefunden. Es wurden mehrere Stiche hinter dem Teilnehmer mit der Seriennummer *********** gefunden. Ich hab die Verdrahtung geprüft und konnte nichts feststellen. Überall ist die Erde drauf und einen "Stich im Stich" hab ich auch nicht gefunden. Vorher hats funktioniert und nach dem Tausch kommt so eine komische Fehlermeldung. Kann es sein, dass der TAM Baustein kaputt ist?

Etwas zur Topologie. Die Anlage hat 3 Stiche, die über 4 TAM Bausteine zum Ring geschaltet sind.

Hatte jemand schon mal so einen Fehler? Ist die Anlage hinüber oder liegt es an den Sockelkontakten? Was ich noch machen könnte, wäre einzeln Melder abklemmen und hoffen, dass ich das ganze etwas eingrenzen kann.
Moin,
ich würde die Beschaltung der TAM mal prüfen. Also Eingang/Ausgang vertauscht, Stich wirklich zwischen den TAM...
Vielleicht auch der TAM defekt, d.h. Trenner arbeitetet nicht richtig?!