Hallo an alle,

Ich habe eine kleines Problem, mit der oben genannten neu installierten EMZ.

Folgendes Ausbau ist das

400H FK 38.83
5 x 410 mit Cryptl ohne Tasten
30 X BWM
20 Module 2 MGM

Nun zu dem Problem.

Alle Eingänge sind nur einem Bereich zugeordnet.
Wenn ich nun in einem Bereich alle MG schließe.(MK + RSK)
Am BT 820 ist Scharfschaltebereit progammiert, für den Bereich.
Led ist an ich versuche zu schärfen, geht aber nicht.(Negativquiettierung)

Dann lese ich den ESP aus, und es werden als Verhinderung MG gelistet,
die aus einem ganz andern Bereich sind.
410-Cryptleser Bereich 1
Dort sind 8 MG dem Bereich 1 zugeordnet.
ESP sagt 410 Versuchte Scharfschaltung.
Verhinderung MG Bereich 3 usw.
Deaktiviere ich die MG, dann werden wieder andere als Verhinderung angezeigt im ESP.

Ich baue seid langer Zeit Telenot ein.
Das Problem ist mir bisher nicht unter gekommen.

Eine Idee wäre, evtl ein Erdschluß?!
Wie kann ich den bei einer Telenot messen ?

Und hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Oder hat jemand eine Idee, was hier nicht rund läuft?

Es liegen keine Sabo/Störungen an.

Mfg

---------------
EDIT:
Unnötige Zeilenumbrüche entfernt- deine Enter-Taste schein zu klemmen.
Ollik
Wenn die neu gebaut ist, dann wird ein Parametrierfehler vorliegen, aber ohne nähere Informationen und die genauen ESP-Meldungen ist Hilfe schwierig. Hardwarefehler verstecken sich nicht und kommen hervorgesprungen, wenn du schärfen willst.

Einfachste Probe: eine bereits auffällig gewordene MG und eine SE anschließen, Anlage dumm machen und eine Minimalkonfig mit einem SB bauen. Danach die Anlage einmal voll durchtesten (S, Alarm, US, RST).
Wenn das geht, Hardware in Ordnung.
Keine Parametrierfehler.

Daher fragte ich, wie ich an eine Complex einen Erdschluss genau messen kann?
Wie du schreibst, hast du schon einige Telenot gebaut. Soweit OK. Sind die Sabokontakte der 2 MGM richtig geschlossen? Mal die Gehtest Funktion genutzt? DIP Schalter S3/2 in der richtigen Position? (Wenn z.B. nur einen Linie benutzt wird)
Ansonste ist es so, wie 5624 bereits sagte.
Ja Sabotagekontakte alle zu und auch programmiert.
Ich weiß, wenn die auf sind werden die Eingänge nicht ausgewertet so richtig.
Gehttest alles gut, habe die Einmannrevision genutzt am PC.
Was meinst du mit S3/2`?

Da wo 2 MG sind wurden 2 MGM-Modul verbau und bei 1 MGM nur ein 1 MGM-Modul.
(12-07-2024 19:32)Darmstadt-Monteur schrieb: [ -> ]Keine Parametrierfehler.

Daher fragte ich, wie ich an eine Complex einen Erdschluss genau messen kann?

Mein Tipp: mach die platt und setze die Programmierung neu auf, dann funktioniert das auch!
Ok so machen ich das mal.
Danke Dir Peter!

Mfg
(12-07-2024 19:41)Darmstadt-Monteur schrieb: [ -> ]Da wo 2 MG sind wurden 2 MGM-Modul verbau und bei 1 MGM nur ein 1 MGM-Modul.

Unter 2.3.6.1 sind das 2 1MGM oder ein 2 MGM (Adresse 20 und 21)?

Noch ein letzter Tipp: Mit "Modul 1", "Modul 2" kann kein Kunde etwas anfangen.......
Hallo,
deaktiviere alle Bereich ausser den Bereich 1, im Menü Systemdaten, Sicherungsbereiche. Nur so als Idee.

Was hast du für Leitungslängen am BUS1?

Gruß hw
(12-07-2024 19:17)Darmstadt-Monteur schrieb: [ -> ]Hallo an alle,


20 Module 2 MGM


---------------

Welche 'MGMs' sind das? Typ, Hersteller?
Problem geklärt.
Anlage war doch technisch nicht i.O.
Platine getauscht alles gut.

Danke Euch.

Mfg
Gut!

Glück gehabt, meistens ist es doch die Parametrierung oder irgendein Kabel in das eine Maus gebissen hat.